【施工技术分享】砌体工程质量通病及防治方案汇总
co1433130787697
2015年11月03日 13:51:50
来自于工地图片
只看楼主

通病1: 组砌质量差,墙面平整度、垂直度及水平灰缝的平直度差,灰缝大小不一,超过规范的允许偏差,接缝处理不当,形成通缝。 原因1、 砖或砌块的材质差,尤其采用非标机制红砖、加气砼砌块,几何尺寸大小不一、棱角不正、平面翘曲,造成砌体墙体凹凸不平,灰缝大小不一。


施工技术分享.jpg















通病1:


组砌质量差,墙面平整度、垂直度及水平灰缝的平直度差,灰缝大小不一,超过规范的允许偏差,接缝处理不当,形成通缝。

























原因1、


砖或砌块的材质差,尤其采用非标机制红砖、加气砼砌块,几何尺寸大小不一、棱角不正、平面翘曲,造成砌体墙体凹凸不平,灰缝大小不一。










防治方案:


砖和砌块选用合格品,控制进场质量的检查验收,不合格的不允许进场。

























原因2、


砌筑施工时未拉线及吊线,导致水平灰缝的平直度差、墙体的垂直度差。










防治方案:


砌筑施工前应先弹出墙身的轴线及边线及检查校核线,将墙根部的楼地面用砂浆找平,楼地面误差大于20mm要用细石混凝土找平。开始砌筑施工前还应先摆砖错缝,摆砖时应注意门窗位置对灰缝的影响,同时还要考虑窗间墙的组砌防治方案及七分头砖及半砖的砌筑位置,务必将竖缝错开,并保证组砌防治方案统一、上下一致。

























原因3、


砌筑施工前未对砌体的根部进行清理找平,砌筑施工过程中未立皮数杆,导致灰缝大小不一。





















防治方案:


砌筑前必须立好皮数杆,拉好准线,红砖砌体灰缝8MM~12MM,混凝土加气块砌体的水平灰缝宜15MM,垂直灰缝宜20MM,垂直灰缝应内外夹板,灌缝密实。










原因4、


设计的墙体内埋管密集而使墙体砌断开。





















防治方案:


当墙内埋管密集时,为防止不可避免的墙体砌筑断开,在砌筑施工过程中应每300MM设2Φ6钢筋于断开的砌体两侧,钢筋伸入两侧的墙内不少于500MM。墙体中的洞口、管道、预埋件应在砌筑施工过程中正确的及时进行预留与预埋,以免事后进行打凿破坏。混凝土加气块切锯、钻眼打孔、镂槽均应采用专用的设备工具进行加工,不得随意砍凿。
















通病2:


砂浆强度低,质量不稳定










原因1:


配合比称量计量不准。





















防治方案:


按照计量管理的有关规定定期检查校准计量的精度。










原因2:


塑化剂及微沫剂掺加过量









7.jpg









防治方案:


不准用掺加塑化剂及微沫剂来改善砂浆的和易性。










原因3:


试块制作与养护不当。





















防治方案:


试块专人负责制作养护,留置试块进行试压预控。










原因4:


砂浆的原材料的质量差,如水泥的质量差,砂过细,含泥量过大。





















防治方案:


加强对进场材料的进场检查验收控制。
















通病3:


  砌体墙体渗水










原因1:


砌体灰缝不饱满。





















防治方案:


砌筑施工前应按照要求保证灰缝的饱满,在砌筑前施水保证含水率要求。










原因2:


勾缝质量差。





















防治方案:


砌筑施工过程中应随砌筑随勾缝,勾缝前应清理粘结在墙面上的砂浆、泥浆及杂物,勾缝应做到横平竖直,搭结平实且压实抹光,不得有丢缝、开裂及粘结不牢等现象,并增加砂浆密实度、饱满度。










原因3:


脚手眼填堵不密实,或墙体在施工中凿打破坏。





















防治方案:


对脚手眼和凿打造成的损坏应用砂浆填补密实。
















通病4:


构造柱处马牙磋留设形式不标准










原因:


工人不按标准施工,管理不严





















防治方案:


砌块构造柱位置斜角处理: 马牙槎凸槎下部位置切成45°斜角,切割长度为槎宽。
















通病5:


外墙构造柱未一次性浇筑密实,产生裂缝,导致渗漏现象出现





















防治方案:


构造柱模板上端制作喇叭口,砼浇筑牛腿,模板拆除后将牛腿剔凿。喇叭口模板安装高度略高于梁下口1~2cm,确保喇叭口砼浇筑密实














通病6:


窗台未设压顶或压顶未伸入窗侧墙体,后期窗台两侧易产生八字形裂缝。





















防治方案:


外窗窗台压顶浇筑完成后,再进行上部砌体施工。
















通病7:


大于300mm砌体墙洞口上部未设置过梁,后期洞口两侧易产生裂缝























防治方案:


宽度大于300mm 的门窗洞口(包括临时施工洞口),应设置钢筋混凝土过梁,过梁两端伸入墙体长度≥ 200mm
















通病8:


窗框两侧未设置砼预制块或实心砖,窗框安装时只能固定在砌块上,后期抹灰完成后,窗框周边易产生裂缝。





















防治方案:


在门窗洞两侧预埋固定块(C20混凝土块、水泥砖或其他材料),以便固定门窗框(或副框)。固定块宽度同墙厚,高度应与砌块同高或砌块高度的1/2且不小于100mm,长度不小于200mm
















通病9:


多媒体箱背后及管线集中处的开裂





















防治方案:


安装箱体四周开洞封堵,设置网格布。














更多施工技术分享》》》》》》









【施工技术分享】从试验中总结外窗渗漏水的防治与处理




【施工技术分享】阳台脱落1死4伤——阳台从设计到施工不容忽视的细节




【施工技术分享】钢筋施工现场常见的45个“致命”错误!




【施工技术分享】干货|混凝土施工常见问题大扫除






施工技术分享.jpg



7.jpg

免费打赏
yiyi2234
2015年11月04日 09:22:32
2楼
楼主好资料继续分享::):)
回复
知乎圆桌
2015年11月04日 10:54:53
3楼
好东西,值得一看
回复
co1433130787697
2015年11月04日 11:37:39
4楼
yiyi2234 发表于 2015-11-4 09:22 楼主好资料继续分享:谢谢支持:lol
回复
co1433130787697
2015年11月04日 11:39:27
5楼
薛家大女婿 发表于 2015-11-4 10:54 好东西,值得一看感谢支持:lol
回复
chengzexiang
2015年11月04日 11:42:45
6楼
谢谢分享,很实用。
回复
fanqiepie
2015年11月04日 12:42:51
7楼
存着,以后看~~
回复
allen0916
2015年11月04日 13:28:22
8楼
谢谢楼主分享,收藏了
回复
思想的石头
2015年11月04日 14:35:59
9楼
谢谢楼主分享!!!:)
回复
木荣古儿
2015年11月04日 15:04:16
10楼
好贴 ,多谢分享
回复
kongggggg
2015年11月04日 15:38:43
11楼
感谢楼主分享这么好的帖子
回复

相关推荐

APP内打开