供电电缆问题
yangyi75101
2015年11月02日 17:06:23
只看楼主

为什么动力电源好多都是3 2,而照明电源好多都是4 1.为什么谐波照明影响大。。。。

为什么动力电源好多都是3 2,而照明电源好多都是4 1.为什么谐波照明影响大。。。。
免费打赏
大哥爱丫头
2015年11月02日 17:24:52
2楼
动力电缆大部分是三相的,零线电流很小。照明的话零线电流比较大,所以截面大一些。照明里面有镇流器。所以谐波比较大
回复
lz19870501
2015年11月02日 23:29:05
3楼
我都没看懂楼主的问题,大哥爱丫头回的很好
回复
开心老爸
2015年11月03日 09:30:44
4楼
动力电源好多都是3+2,是因为动力负荷很多是三相基本平衡,N线电流很小,所以选择N线和PE线同截面。而照明电源好多都是4 1,是因为照明负荷三相很难平衡,即使设计平衡,使用中也很可能不平衡,N线电流可能和相线相同,故N线截面和相线相同。
为什么谐波照明影响大,谐波对很多设备影响都比较大,对电子设备来说,谐波的影响更大。你的意思可能是照明灯具谐波的问题,这是因为现在大量使用电子器件的结果。
回复
苯笨
2015年11月03日 09:44:46
5楼
本帖最后由 苯笨 于 2015-11-3 09:46 编辑

没人说谐波就对照明影响大.主要看谐波源,非线性电气设备,如:整流器,逆变器,变频器,电弧炉,气体放电灯等.
减小谐波措施见< <工业与民用配电设计手册> >第三版290页.

进一步学习,见《建筑物电气装置600问》王厚余第74页11.12~第77页11.18.
回复
yangyi75101
2015年11月03日 18:01:45
6楼
谢谢各位...................