车间的干式变压器及配电设备,是否需要高变配电室
fitman
fitman Lv.15
2015年11月02日 16:44:17
只看楼主

丙类以下厂房,车间内设干式变压器及配电柜,防护等级满足IP3X的要求,是否可以只用围栏而不设变配电室?

丙类以下厂房,车间内设干式变压器及配电柜,防护等级满足IP3X的要求,是否可以只用围栏而不设变配电室?
开心老爸
2015年11月02日 16:57:54
2楼
不可以的。防护等级满足IP3x的意思是变压器可以和低压柜贴邻布置。
变电所设备的操作必须专业人员操作,因此和车间隔开是很有必要的。
回复
guoqun888
2015年11月07日 21:56:43
3楼
世界上还是好人多啊!!!
回复
小小小的小
2015年11月08日 11:12:56
4楼
路过,学习了
回复
只是两袖清风
2015年11月27日 11:39:40
5楼
大哥,你不隔开是不符合安全要求的,还是必须要用墙隔开来
回复
老有所为
2019年10月07日 20:54:08
6楼

谢谢分享。

回复

相关推荐

APP内打开