请问剪力墙底部加强区域砼C55与梁板C30节点区域范围浇筑成了C30,如何加固?
rocketdzg
rocketdzg Lv.2
2015年10月30日 16:16:19
来自于建筑加固
只看楼主

一工程,在施工过程中,把剪力墙底部加强区域砼C55与梁板C30节点区域范围浇筑成了C30,有明显的不同标号分界线。经验算,节点处轴压比基本都不能过,现应该如何处理更经济?如果简单的完全进行混凝土置换可能还没原来的浇筑质量好。希望高手们指点,谢谢。

一工程,在施工过程中,把剪力墙底部加强区域砼C55与梁板C30节点区域范围浇筑成了C30,有明显的不同标号分界线。经验算,节点处轴压比基本都不能过,现应该如何处理更经济?如果简单的完全进行混凝土置换可能还没原来的浇筑质量好。希望高手们指点,谢谢。
免费打赏
netants
2015年11月10日 17:43:39
3楼
不知道楼主说的节点区域轴压比不够是怎么算出来的。剪力墙轴压比和柱子轴压比不是一回事
回复
goldwheat
2015年12月22日 17:38:57
4楼
混凝土置换可能还没原来的浇筑质量好?这个就是材料和施工组织的问题,之间有过柱与梁节点振捣不实,采用高强无收缩灌浆料,处理的。