主变压器低压侧避雷器的设置问题
co1446098889298
2015年10月29日 14:15:01
只看楼主

各位大侠,想请教一个问题,35kV的主变,低压侧为10kV,从主变10kV套管出来用电缆连接到10kV主变低侧间隔的断路器,那么需要在主变低侧套管出来的电缆头处装避雷器吗

各位大侠,想请教一个问题,35kV的主变,低压侧为10kV,从主变10kV套管出来用电缆连接到10kV主变低侧间隔的断路器,那么需要在主变低侧套管出来的电缆头处装避雷器吗
免费打赏
苯笨
2015年10月29日 14:22:07
2楼
不需要,10kV母线需要.
回复
co1446098889298
2015年10月30日 15:57:17
3楼
苯笨 发表于 2015-10-29 14:22 不需要,10kV母线需要.谢谢您的回复,我搞不清楚为什么不需要呢?
回复
xingzhinong827
2015年10月30日 16:29:44
4楼
不需要,就不装,记住就行了
回复
苯笨
2015年10月30日 18:37:03
5楼
石头头 发表于 2015-10-30 15:57 谢谢您的回复,我搞不清楚为什么不需要呢?这个问题我答不上来,能力不够.以前都是在母线上装电站式.没发现问题.打电话问了下ABB,他们装.他们在10kV进线装配电式,但问了多人,也没问清楚,都说根据实际情况定,装了没什么影响.个人看法:35/10kV变压器低压侧装设避雷器主要为防止雷电过电压.雷电侵入波的过电压保护,指的是有架空线路引入的变电所,如何在架空线引入段(又分有无避雷线,有无电缆段)装设合适的避雷器,及在变电所母线上装设避雷器.全线电缆—变压器组的变电所内是否需装设阀式避雷器,视电缆另一端有无雷电过电压波侵入的可能,10kV侧由于电缆出线,距离近,且母线已有电站式避雷器,已能满足要求,故进线不用装.以上,仅为个人看法,且做了多年,无事故.但不代表正确.确实说不上来,新规范改的那些到底什么意思.(有二本,DLT804-2014< <交流电力系统金属氧化物避雷器使用导则> >及GBT50064-2014< <交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范> >学识浅薄,不敢误人子弟.请继续找人咨询,相信总有明白的.
回复