防雷装置问题?恳求专家解答!
金早早
金早早 Lv.12
2015年10月28日 07:56:43
只看楼主

接上一个问题,图中所示避雷带安装符合要求吗? 还有:一套完整的防雷装置包括接闪器、引下线和接地装置,是这样吗? 在住宅小区施工时,三类防雷建筑从18层开始设引下线? 我在未完工的砌体窗台上看到一个圆钢伸出来,上面还焊接着一块扁钢,施工单位说是以后还要连接外面的什么什么... 焊接长度也没有达到6倍直径以上,我是监理就糊涂让他通过了。请问这样对吗?


接上一个问题,图中所示避雷带安装符合要求吗?



还有:一套完整的防雷装置包括接闪器、引下线和接地装置,是这样吗?



在住宅小区施工时,三类防雷建筑从18层开始设引下线? 我在未完工的砌体窗台上看到一个圆钢伸出来,上面还焊接着一块扁钢,施工单位说是以后还要连接外面的什么什么... 焊接长度也没有达到6倍直径以上,我是监理就糊涂让他通过了。请问这样对吗?

免费打赏
苯笨
2015年10月28日 09:20:34
2楼
传的图不清晰.
您查一下:
1)屋角,屋脊,屋檐,屋角设没有,是不是20x20m或24x16m网格.
2)明敷引下线间距不大于25m.
3)超过60m,考虑按规范设均匀环(防侧击).
4)突出屋面:金属物与避雷带接,非金属物按GB50057-2010的4.5.7条和4.2.1条的2项处理.

图中所示避雷带安装符合要求吗? 看清了的满足要求,没看清的,不知道.
第一二三类完整的防雷装置包括接闪器、引下线和接地装置.非第一二三类不装也算完整.
三类防雷建筑从18层开始设引下线? 不是.
我在未完工的砌体窗台上看到一个圆钢伸出来,上面还焊接着一块扁钢,施工单位说是以后还要连接外面的什么什么? 是窗台上吗?是窗台上的圆钢,我不清楚. 图中的那可能是引下线的固定点.还连东西吗?节日彩灯还是广告,不应该连有东西.
接长度也没有达到6倍直径以上. 圆钢"6倍",扁钢"2倍的扁钢宽度".

您是监理,GB50057-2010的二三类的内容应该背下来,尤其是您要查的部位.
然后再看看电器施工验收规范,民用建筑电气规范等.
回复
开心老爸
2015年10月28日 16:17:42
3楼
一套完整的防雷装置包括接闪器、引下线和接地装置,是这样吗? 是的!
引下线必须上下贯通,引下线就是连接接闪带和接地装置的。
回复
金早早
2015年10月29日 08:00:51
4楼
开心老爸 发表于 2015-10-28 16:17 一套完整的防雷装置包括接闪器、引下线和接地装置,是这样吗? 是的!引下线必须上下贯通,引下线就是连接 …感谢专家的精彩解答!