IP54防护等级的配电箱如何进线
ldy5588
Lv.2
2007年10月31日 10:11:05
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
各位大哥,有谁可以帮帮我?我现在遇到一个难题,就是IP54防护等级的配电箱应该如何进线?
各位大哥,有谁可以帮帮我?我现在遇到一个难题,就是IP54防护等级的配电箱应该如何进线?
免费打赏
syyuying
2007年11月01日 16:12:07
2楼
如果是室外的,可以下进下出。
回复
liuli198222
2007年11月17日 11:56:15
3楼
这个问题可以这样解决,你去网上搜索下电缆防水接头,这个东西可以帮你解决问题。
回复
mark815
2008年04月12日 13:25:32
4楼
不懂,可不可以具体点说明或者最好就有示意图,谢谢!!
回复
相关推荐
配电箱与砌体墙同步施工,提质增效!
建筑施工
2024-07-17 10:59:16
照明配电箱是“应”还是“宜”分别设置中性导体N和保护接地导体PE汇流排
照明工程
2024-07-17 10:04:14
各类配电室、配电箱常见隐患及优化措施(附图示与依据)
供配电技术
2024-07-08 13:39:17
配电箱、控制箱、配电柜、控制柜、控制屏、开关柜有什么区别?
供配电技术
2024-07-04 11:17:38
配电箱安全隐患的检查方法
供配电技术
2024-07-04 11:17:22
配电箱柜内保护接地导体的最小截面是多少?
供配电技术
2024-07-04 10:53:02
应急照明集中电源和应急照明配电箱的特点及适用场景,你都了解吗?
照明工程
2024-07-03 10:28:55
一级配电箱、二级配电箱和三级配电箱的含义及其作用(纯知识点)
供配电技术
2024-07-03 10:27:06
低压开关柜和低压配电箱
成套电气设备
2024-07-02 10:32:51
配电箱接线图,了解接线图才能安全快速的安装配电箱!
供配电技术
2024-07-02 09:36:09
配电箱安装图集,值得收藏!
供配电技术
2024-07-01 11:09:40
变电所内配电箱的进线电缆截面,选择多大才能满足热稳定的要求?
供配电技术
2024-06-28 09:42:42
制冷机房配电箱的安装接线,正误对比图解!
供配电技术
2024-06-28 09:29:49
为什么380v配电箱中电流互感器有1个、2个、3个之分?
供配电技术
2024-06-27 11:34:40
配电箱安装要求是什么?可不是随便接接线就了事的,看专家怎么做的!
供配电技术
2024-06-27 11:28:56
请收藏!!!配电箱内空气开关配线要求和规范
供配电技术
2024-06-27 11:28:38
教你认清配电箱中的空开、漏保、过压保护
供配电技术
2024-06-25 14:06:50
配电箱的二次接线流程,这个太专业了,值得学习,一篇文章足矣!
供配电技术
2024-06-25 13:50:19
A型、B型应急灯具,配电箱、集中电源,集中控制、非集中控制区别及应用!
供配电技术
2024-06-21 10:50:58
照明配电箱规格型号和技术条件
照明工程
2024-06-17 13:17:29
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开