今天质监站检查我们消防水泵房的总配电箱时,发现我们的塑料外壳式断路器采用3300。要求我们更换成3200的。请问大神们?这有什么依据吗(具体到规范第几条最好啦)?3200的只有短路保护,而3300的有短路也有过载保护。知道的前辈们说说啊
今天质监站检查我们消防水泵房的总配电箱时,发现我们的塑料外壳式断路器采用3300。要求我们更换成3200的。请问大神们?这有什么依据吗(具体到规范第几条最好啦)?3200的只有短路保护,而3300的有短路也有过载保护。知道的前辈们说说啊
3300为复式脱扣器,过载会跳闸。规范规定消防设备过载不得跳闸,故消防设备不得采用复式脱扣器保护。3200为电磁脱扣器,无长延时脱扣器,只能整定瞬动电流作短路保护。其整定值应大于电动机启动电流的2~2.5倍.