塑料外壳式断路器的选择3200与3300的区别
huifeidelin
2015年10月24日 10:10:55
只看楼主

今天质监站检查我们消防水泵房的总配电箱时,发现我们的塑料外壳式断路器采用3300。要求我们更换成3200的。请问大神们?这有什么依据吗(具体到规范第几条最好啦)?3200的只有短路保护,而3300的有短路也有过载保护。知道的前辈们说说啊

今天质监站检查我们消防水泵房的总配电箱时,发现我们的塑料外壳式断路器采用3300。要求我们更换成3200的。请问大神们?这有什么依据吗(具体到规范第几条最好啦)?3200的只有短路保护,而3300的有短路也有过载保护。知道的前辈们说说啊
免费打赏
lingxuct
2015年10月25日 19:52:04
2楼
“3200的只有短路保护,而3300的有短路也有过载保护”说得好!(3300叫复式保护)

可能那个“质监站的”有点2!
回复
beida_energy
2015年10月25日 20:37:21
3楼
是的,有点儿2!
回复
新手上到
2015年10月26日 15:53:22
4楼
确实有点2!
回复
muyuyao
2015年10月28日 01:06:50
5楼
ccc___ 发表于 2015-10-25 19:52 “3200的只有短路保护,而3300的有短路也有过载保护”说得好!(3300叫复式保护)可能那个“质监站的” …《建设工程施工现场供用电安全规范》为国家标准,编号为GB 50194-2014 ,自2015 年1 月1 日起实施。6. 1. 3 消防等重要负荷应由总配电箱专用回路直接供电,并不得接入过负荷保护和剩余电流保护器。
回复
muyuyao
2015年10月28日 01:09:57
6楼
质监站的不管施工安全!!!

应该是安全监督站的!!!

你们该塑壳上面还有漏保吗???!!!

《建设工程施工现场供用电安全规范》为国家标准,编号为GB 50194-2014 ,自2015 年1 月1 日起实施。

6. 1. 3 消防等重要负荷应由总配电箱专用回路直接供电,并不得接入过负荷保护和剩余电流保护器。




回复
muyuyao
2015年10月28日 01:11:22
7楼
ccc___ 发表于 2015-10-25 19:52 “3200的只有短路保护,而3300的有短路也有过载保护”说得好!(3300叫复式保护)可能那个“质监站的” …那个“质监站的”根本不2!相反,很专业!!!
回复
muyuyao
2015年10月28日 01:12:42
8楼
beida_energy 发表于 2015-10-25 20:37 是的,有点儿2!盲目跟风,人云亦云,就的确有点儿2 了!!!
回复
beida_energy
2015年10月28日 08:20:39
9楼
muyuyao 发表于 2015-10-28 01:12 盲目跟风,人云亦云,就的确有点儿2 了!!!你说的太对了!盲目跟风的就是2啊!
回复
苯笨
2015年10月28日 09:52:29
10楼
因为剩余电流保护和过负荷保护装置只要动作就自动切断电源,所以不 "应"用.
不光是消防水泵房的总配电箱.
如:火灾报警系统的主电源,应急照明配电箱,应急动力配电箱都只设短路保护.
回复
新手上到
2015年10月31日 15:00:45
11楼
学习中,谢谢点评!
回复