高规GB50045第3.0.8.3条问题
co1445606061210
2015年10月23日 21:39:53
来自于建筑规范
只看楼主

高规第3.0.8.3条问题 幕墙与隔墙之间的封堵是指沿墙体高度范围内与幕墙之间缝隙的封堵【例如:房间净高3.0米,则沿隔墙3.0米高度范围内封堵与幕墙之间的缝隙】?还是指沿水平方向,隔墙位置范围内,仅仅在楼板厚度范围内与幕墙之间缝隙的封堵?


高规第3.0.8.3条问题



幕墙与隔墙之间的封堵是指沿墙体高度范围内与幕墙之间缝隙的封堵【例如:房间净高3.0米,则沿隔墙3.0米高度范围内封堵与幕墙之间的缝隙】?还是指沿水平方向,隔墙位置范围内,仅仅在楼板厚度范围内与幕墙之间缝隙的封堵?

免费打赏
xiaobo1975
2015年10月25日 11:55:44
2楼
谢谢,楼主辛苦了!!
回复
wxf20072008
2015年10月25日 15:44:13
3楼
只要有缝就得用防火材料堵上
回复
dajieren
2015年10月26日 08:55:09
4楼
封堵分水平与竖向 ,不用沿墙高通做。能阻断就行,有图集,可以看看。
回复
胡林霄
2015年10月26日 09:01:16
5楼
《高规》已经取消了,相似的规范在《建筑设计防火规范》GB 50016-2014第6.2.6条:建筑幕墙应在每层楼板外沿采取符合本规范第6.2.5条规定的防火措施,幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙应采用防火封堵材料封堵。
这个说得更详细,就是楼板处和隔墙处都要封堵。
回复
枫灵820
2015年10月26日 09:26:03
6楼
谢谢楼主了哈
回复
慕容晓晓酥
2015年10月30日 11:02:43
7楼

谢谢楼主分享!
回复
benben1155
2015年11月07日 06:13:00
8楼
谢谢楼主分享
回复
ruanchuan
2016年01月20日 10:22:21
9楼
6.2.5 除本规范另有规定外,建筑外墙上、下层开口之间应设置高度不小于1.2m的实体墙或挑出宽度不小于1.0m、长度不小于开口宽度的防火挑檐;当室内设置自动喷水灭火系统时,上、下层开口之间的实体墙高度不应小于0.8m。当上、下层开口之间设置实体墙确有困难时,可设置防火玻璃墙,但高层建筑的防火玻璃墙的耐火完整性不应低于1.00h,单、多层建筑的防火玻璃墙的耐火完整性不应低于0.50h。外窗的耐火完整性不应低于防火玻璃墙的耐火完整性要求。
住宅建筑外墙上相邻户开口之间的墙体宽度不应小于1.0m;小于1.0m时,应在开口之间设置突出外墙不小于0.6m的隔板。
实体墙、防火挑檐和隔板的耐火极限和燃烧性能,均不应低于相应耐火等级建筑外墙的要求。
6.2.6 建筑幕墙应在每层楼板外沿处采取符合本规范第6.2.5条规定的防火措施,幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙应采用防火封堵材料封堵。
个人认为在满足6.2.5上下层开口的设置要求时,可以不必沿墙高通做。能阻断就行。