IT配电系统增加一根不接地的N线可以运行吗?

IT配电系统增加一根不接地的N线可以运行吗?
免费打赏
zongch1939
2015年10月22日 19:29:34
2楼
IT系统是可以配出中性线N的,见GB 14050—2008.
回复
beida_energy
2015年10月22日 21:00:49
3楼
配出N导体是可以的,但是一般不引出。这主要是怕 引出的N导体被无意识的接了地。因为一般电工对N导体的绝缘防护不是很重视,如果 一旦接地,IT系统就失去了安全性。
回复
zongch1939
2015年10月23日 07:52:50
4楼
GB 14050—93中的IT系统图是不配出中性线的,当时是因为系统中绝缘监测装置是监测相线的,不能监测中性线的绝缘状况。由于技术的发展,现已有可监测中性线的绝缘监测装置。因此在GB 14050—2008中,IT的系统图配出了中性线N。
回复
niziqian007
2015年10月23日 08:28:34
5楼
zongch1939 发表于 2015-10-23 07:52 GB 14050—93中的IT系统图是不配出中性线的,当时是因为系统中绝缘监测装置是监测相线的,不能监测中性线的 …谢谢你的答复。现在这种配出中性线的IT系统应用多吗?有什么应用限制吗?
回复
北方郎
2015年10月23日 08:49:45
6楼
niziqian007 发表于 2015-10-23 08:28 谢谢你的答复。现在这种配出中性线的IT系统应用多吗?有什么应用限制吗?可以配出,但强烈建议不配出。
回复
zongch1939
2015年10月23日 15:04:29
7楼
"强烈建议不配出"那是陈旧的观点了。当时是因为绝缘检测装置不能检测中性线的绝缘。因为,一旦中性线接地,IT系统就变成中性点接地的系统了,IT系统的优势将丧失殆尽。所以有强烈不建议配出中性线的观点。现在技术上无问题了,GB 14050—2008《系统接地的型式及安全技术要求》中IT系统的图就配出了中性线N。使用上要安装有可以检测到中性线绝缘的绝缘检测装置。一点接地报警,抓紧检查处理在2h以内。出现第二点接地时,RCD将动作跳闸。
回复
huangleijie
2015年10月28日 10:55:20
8楼
路过。学习。。。。。。。。。。。
回复
xiamuzhixin
2015年10月28日 11:10:56
9楼
IT系统接触不多,学习了
回复
天下唯吾曹孟德
2015年10月28日 11:23:05
10楼
zongch1939 发表于 2015-10-23 15:04 “强烈建议不配出”那是陈旧的观点了。当时是因为绝缘检测装置不能检测中性线的绝缘。因为,一旦中性线接地, …学习下:lol,IT系统接触的少