高层地下室集中抄表需要设置多少条金属线槽?
gtkids
gtkids Lv.5
2015年10月22日 09:48:37
只看楼主

民规上说,线槽内电线或电缆的总截面(包括外护层)不应超过线槽内截面的20%,载流导体不宜超过30根。有个高层地下室集中抄表,走的金属线槽,户型不大,入户线只是电线。一梯四户,17层,那就是68户了。那是不是最少要设两条金属线槽了?还有个项目30层,原来设计的是每层一个电表箱的,欲改造为地下室集中抄表,也是一梯四户,设六条线槽?电井都不够了,怎么修改?如果用的是槽式桥架CT,会不会就没有导体根数限制,或者说能不能用桥架敷设,毕竟是电线不是电缆。

民规上说,线槽内电线或电缆的总截面(包括外护层)不应超过线槽内截面的20%,载流导体不宜超过30根。有个高层地下室集中抄表,走的金属线槽,户型不大,入户线只是电线。一梯四户,17层,那就是68户了。那是不是最少要设两条金属线槽了?
还有个项目30层,原来设计的是每层一个电表箱的,欲改造为地下室集中抄表,也是一梯四户,设六条线槽?电井都不够了,怎么修改?
如果用的是槽式桥架CT,会不会就没有导体根数限制,或者说能不能用桥架敷设,毕竟是电线不是电缆。

免费打赏
gtkids
2015年10月22日 11:35:26
2楼
一梯四户,17层,68户,1户就3根线了,那就是需要7条金属线槽才对。。
回复
zjsxzq22
2015年11月16日 18:15:22
3楼
一般电线比电缆的扇热性能要好些,建议还是按民规的意思,走几条线槽,就解决问题了。建议一个电表箱做一个线槽,应该符合民规的要求了吧。
回复