RN2-10/0.5高压熔断器的问题
r00092137
r00092137 Lv.5
2015年10月22日 01:25:12
只看楼主

本帖最后由 r00092137 于 2015-10-22 01:30 编辑 保护电压互感器型号RN2-10/0.5的高压熔断器0.5A的额定电流是根据什么选出来的?这个参数起什么作用?谢谢!

本帖最后由 r00092137 于 2015-10-22 01:30 编辑

保护电压互感器型号RN2-10/0.5的高压熔断器0.5A的额定电流是根据什么选出来的?这个参数起什么作用?谢谢!
engineershao
2015年10月22日 08:28:13
2楼
PT本质上就是一台变压器,而变压器的保护熔丝怎么选的,你总知道吧
回复
qq_1415841144388
2015年10月22日 08:48:50
3楼
一般高压熔芯的电流=容量/电压 通常是这么算
回复
qq_1415841144388
2015年10月22日 08:50:52
4楼
但是如果是电压互感器那的,带撞针的要选用2A的
回复
r00092137
2015年10月22日 20:27:21
5楼
engineershao 发表于 2015-10-22 08:28 PT本质上就是一台变压器,而变压器的保护熔丝怎么选的,你总知道吧我第一次做高压设计。能详细点吗?谢谢!