干变送电24小时后爆炸,求分析
showin3690
showin3690 Lv.10
2015年10月21日 17:42:31
只看楼主

10KV干变,送电后空载大约24小时后爆炸

Photo_1021_1b.jpg
10KV干变,送电后空载大约24小时后爆炸

Photo_1021_1b.jpg

免费打赏
showin3690
2015年10月22日 11:12:21
12楼
ccc___ 发表于 2015-10-22 11:08 朋友没说过容量大小,图片上也看不出大小来。变压器投运前做过试验没? 这样的问题,存在二个方面 …4000kva,试验全都做过且合格
回复
橙衣海盗11
2015年10月22日 11:35:12
13楼
路过学习了。。。
回复
lingxuct
2015年10月22日 12:58:49
14楼
showin3690 发表于 2015-10-22 11:12 4000kva,试验全都做过且合格问问厂家,因用户只做交流耐压试验和变比及直阻试验,不做短路试验,他们是如何做短路试验的,刚送电还没带大负荷,连接螺栓就放电?
回复
csijs
2015年10月22日 13:27:42
15楼
showin3690 发表于 2015-10-22 08:45 普通的10/0.4,只是容量大一些一次不是两个线圈并联吗?
回复
csijs
2015年10月22日 13:37:44
16楼
20/10kV双电压变压器
回复
csijs
2015年10月22日 13:43:18
17楼
这个更像
回复
xiamuzhixin
2015年10月22日 13:50:31
18楼
路过,学习了
回复
showin3690
2015年10月22日 14:23:00
19楼
csijs 发表于 2015-10-22 13:37 20/10kV双电压变压器你又没在现场,还非说是双电压的,,,,
回复
csijs
2015年10月22日 15:05:14
20楼
变压器铭牌拍照传上来看看
回复
csijs
2015年10月22日 15:06:16
21楼
showin3690 发表于 2015-10-22 14:23 你又没在现场,还非说是双电压的,,,,变压器铭牌拍照传上来看看