一相绕组有那么多连接线?
只一相连接点上有放弧?
爆炸时保护动作了吗?保护记录的电流情况是怎样的?
回复
3楼
閫佺數涔嬪墠鍋氬畬鎵
回复
4楼
ccc___ 发表于 2015-10-21 19:56 一相绕组有那么多连接线?只一相连接点上有放弧?保护没动作只有一相出事故
回复
5楼
showin3690 发表于 2015-10-21 21:14 保护没动作只有一相出事故保护没动作,怎么发现“爆炸”的? 有声音吗?还有其他什么发现的?
回复
6楼
从照片看像是引出线端子螺丝松动导致接续不良,引起端子处放弧、产生过电压、击穿绝缘所致。日常维护不到位,应当定期停电检查各部连接螺丝紧固状况。
回复
7楼
期待更多的现场一手资料!
回复
8楼
ccc___ 发表于 2015-10-21 19:56 一相绕组有那么多连接线?只一相连接点上有放弧?这台变压器一次应该是多电压的比如说10或20kV,当前接法是一次线圈并联用于10kV。
回复
9楼
csijs 发表于 2015-10-22 07:28 这台变压器一次应该是多电压的比如说10或20kV,当前接法是一次线圈并联用于10kV。普通的10/0.4,只是容量大一些
回复
10楼
十分感谢楼主的分享
回复
11楼
showin3690 发表于 2015-10-22 08:45 普通的10/0.4,只是容量大一些朋友没说过容量大小,图片上也看不出大小来。变压器投运前做过试验没? 这样的问题,存在二个方面原因吧:1.接线连接端子绝缘水平不够(送电时击穿);2.连接螺栓松动(安装时检查不到位)但这二个原因,厂家都存在推不掉的责任。
回复