干变送电24小时后爆炸,求分析
showin3690
showin3690 Lv.10
2015年10月21日 17:42:31
只看楼主

10KV干变,送电后空载大约24小时后爆炸

Photo_1021_1b.jpg
10KV干变,送电后空载大约24小时后爆炸

Photo_1021_1b.jpg

lingxuct
2015年10月21日 19:56:39
2楼
一相绕组有那么多连接线?

只一相连接点上有放弧?

爆炸时保护动作了吗?保护记录的电流情况是怎样的?
回复
攻城师2369
2015年10月21日 20:30:52
3楼
閫佺數涔嬪墠鍋氬畬鎵
回复
showin3690
2015年10月21日 21:14:38
4楼
ccc___ 发表于 2015-10-21 19:56 一相绕组有那么多连接线?只一相连接点上有放弧?保护没动作只有一相出事故
回复
lingxuct
2015年10月21日 22:05:16
5楼
showin3690 发表于 2015-10-21 21:14 保护没动作只有一相出事故保护没动作,怎么发现“爆炸”的? 有声音吗?还有其他什么发现的?
回复
wboy8759
2015年10月21日 22:35:12
6楼
从照片看像是引出线端子螺丝松动导致接续不良,引起端子处放弧、产生过电压、击穿绝缘所致。日常维护不到位,应当定期停电检查各部连接螺丝紧固状况。
回复
百家争鸣
2015年10月22日 07:13:47
7楼
期待更多的现场一手资料!
回复
csijs
2015年10月22日 07:28:04
8楼
ccc___ 发表于 2015-10-21 19:56 一相绕组有那么多连接线?只一相连接点上有放弧?这台变压器一次应该是多电压的比如说10或20kV,当前接法是一次线圈并联用于10kV。
回复
showin3690
2015年10月22日 08:45:19
9楼
csijs 发表于 2015-10-22 07:28 这台变压器一次应该是多电压的比如说10或20kV,当前接法是一次线圈并联用于10kV。普通的10/0.4,只是容量大一些
回复
leiyanlin1208
2015年10月22日 09:36:59
10楼

十分感谢楼主的分享
回复
lingxuct
2015年10月22日 11:08:01
11楼
showin3690 发表于 2015-10-22 08:45 普通的10/0.4,只是容量大一些朋友没说过容量大小,图片上也看不出大小来。变压器投运前做过试验没? 这样的问题,存在二个方面原因吧:1.接线连接端子绝缘水平不够(送电时击穿);2.连接螺栓松动(安装时检查不到位)但这二个原因,厂家都存在推不掉的责任。
回复

相关推荐

APP内打开