干变送电24小时后爆炸,求分析
showin3690
showin3690 Lv.10
2015年10月21日 17:42:31
只看楼主

10KV干变,送电后空载大约24小时后爆炸

Photo_1021_1b.jpg
10KV干变,送电后空载大约24小时后爆炸

Photo_1021_1b.jpg

免费打赏
zenghuaxiao
2015年10月22日 16:52:12
22楼
ccc___ 发表于 2015-10-22 12:58 问问厂家,因用户只做交流耐压试验和变比及直阻试验,不做短路试验,他们是如何做短路试验的,刚送电还没 …短路试验是型式试验,没有哪个厂家做的
回复
showin3690
2015年10月22日 18:42:57
23楼
csijs 发表于 2015-10-22 15:06 变压器铭牌拍照传上来看看传不上来就是你说的对 是吧没见过这么认死理的!
回复
showin3690
2015年10月22日 18:48:03
24楼
showin3690 发表于 2015-10-22 18:42 传不上来就是你说的对 是吧没见过这么认死理的!1.你在质疑别人用的别人的图?一个电气事故有必要吗2.你在质疑在现场给变压器做实验的人看不懂变压器的参数?
回复
lingxuct
2015年10月22日 21:13:40
25楼
zenghuaxiao 发表于 2015-10-22 16:52 短路试验是型式试验,没有哪个厂家做的厂家不做短路试验,那阻抗电压Uk%的数据是哪来的?
回复
wboy8759
2015年10月23日 09:30:02
26楼
本帖最后由 wboy8759 于 2015-10-23 09:33 编辑

133714xifc17nmimi7k2ng.jpg
一个高压相绕组之所以有两组调压抽头引出,因为一个绕组由两段绕组顺向串接而成。
厂家是要对每一台产品做短路试验的,同一型号产品的铭牌上的短路电压百分比一般稍有不同的。
回复
新手上到
2015年10月23日 10:08:49
27楼
学习中,谢谢分享
回复
showin3690
2015年10月23日 11:18:17
28楼
wboy8759 发表于 2015-10-23 09:30 一个高压相绕组之所以有两组调压抽头引出,因为一个绕组由两段绕组顺向串接而成。厂家是要对每一台产品 …我觉得是并接的吧
回复
csijs
2015年10月23日 12:15:18
29楼
wboy8759 发表于 2015-10-23 09:30 一个高压相绕组之所以有两组调压抽头引出,因为一个绕组由两段绕组顺向串接而成。厂家是要对每一台产品 …你标出的右边两根连接棒是高压线圈并联用的。
回复
lhjun150212
2015年10月23日 20:11:14
30楼
根据照片很明显是变压器外部AB相间短路,图中A相绕组是由两个小的绕组并联而成的,图示短路位置相当于该绕组两端短路(即AB相),原因可能此处有异物导致绝缘下降。