22楼
ccc___ 发表于 2015-10-22 12:58 问问厂家,因用户只做交流耐压试验和变比及直阻试验,不做短路试验,他们是如何做短路试验的,刚送电还没 …短路试验是型式试验,没有哪个厂家做的
回复
23楼
csijs 发表于 2015-10-22 15:06 变压器铭牌拍照传上来看看传不上来就是你说的对 是吧没见过这么认死理的!
回复
24楼
showin3690 发表于 2015-10-22 18:42 传不上来就是你说的对 是吧没见过这么认死理的!1.你在质疑别人用的别人的图?一个电气事故有必要吗2.你在质疑在现场给变压器做实验的人看不懂变压器的参数?
回复
25楼
zenghuaxiao 发表于 2015-10-22 16:52 短路试验是型式试验,没有哪个厂家做的厂家不做短路试验,那阻抗电压Uk%的数据是哪来的?
回复
26楼
本帖最后由 wboy8759 于 2015-10-23 09:33 编辑
一个高压相绕组之所以有两组调压抽头引出,因为一个绕组由两段绕组顺向串接而成。
厂家是要对每一台产品做短路试验的,同一型号产品的铭牌上的短路电压百分比一般稍有不同的。
回复
27楼
学习中,谢谢分享
回复
28楼
wboy8759 发表于 2015-10-23 09:30 一个高压相绕组之所以有两组调压抽头引出,因为一个绕组由两段绕组顺向串接而成。厂家是要对每一台产品 …我觉得是并接的吧
回复
29楼
wboy8759 发表于 2015-10-23 09:30 一个高压相绕组之所以有两组调压抽头引出,因为一个绕组由两段绕组顺向串接而成。厂家是要对每一台产品 …你标出的右边两根连接棒是高压线圈并联用的。
回复
30楼
根据照片很明显是变压器外部AB相间短路,图中A相绕组是由两个小的绕组并联而成的,图示短路位置相当于该绕组两端短路(即AB相),原因可能此处有异物导致绝缘下降。
回复
31楼
lhjun150212 发表于 2015-10-23 20:11 根据照片很明显是变压器外部AB相间短路,图中A相绕组是由两个小的绕组并联而成的,图示短路位置相当于该绕组 …不好说,干变外面是个壳子扣着
回复