【原创总结】关于门式刚架验算规范的选择的问题
晓晓布丁
晓晓布丁 Lv.16
2015年10月21日 15:19:15
只看楼主

作者简介:   贝壳小七 设计经验: 六七年 擅长领域:









作者简介:


 













贝壳小七





设计经验:

六七年





擅长领域:

钢结构





工作范围:

最初在桥梁制造厂,后来转行做轻钢结构设计。以“门式刚架等厂房,多层简单框架(4s店)”这些为主,且常年在六度区厮混。












论坛专栏:



【专家答疑】轻型房屋钢结构设计的相关问题讨论



















QQ截图20151021151557.jpg





如图:

本项目是一个三跨门式刚架,左边一跨设置有32/5t的桥式吊车(中级工作制)。右边两跨没有吊车。






左边一跨檐口高度为17米,右边檐口高度为13米。屋面采用单层压型钢板加保温玻璃棉。






最初用PKPM-STS计算时,结构类型选择“门式刚架轻型房屋钢结构”,验算规范选择

《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程(CECS 102:2002)》

,但是柱修改验算规范为

《钢结构设计规范(GB50017-2003)》。







我的理由是,不满足门规的适用条件,于是按钢规验算柱构件。但因为斜梁中存在轴力,应该按压弯构件计算其平面内稳定性,所以选择门规验算梁构件。


========


问题来了,审图意见下来之后,要求使用《钢结构设计规范(GB50017-2003)》验算。理由是高度超过12米,且有超过20t的吊车。






然后我经过计算,在不修改构件截面的情况下,内力当然没有变化,应力比,挠度等指标仍然满足,不同的是在不同的规范要求下,板件的宽厚比限值就不一样了。












详见以下说明:




一、结构类型选择“门式刚架轻型房屋钢结构”,验算规范选择《钢结构设计规范(GB50017-2003)》,结果是柱仍然满足要求(当然咯,之前就是按钢规验算的),但变截面梁就有腹板高厚比超限的情况了,因为钢规要求比较高。而且钢规没有对变截面进行腹板屈曲后强度的验算(等截面是有这一项的,所以等截面梁还基本满足要求)。






二、结构类型选择“单层钢结构厂房”,验算规范选择《钢结构设计规范(GB50017-2003)》,结果是柱和梁大多都有腹板高厚比和翼缘宽厚比超限的情况。看了下计算书,是因为构件还按《建筑抗震设计规范(GB50011-2010)》进行了控制,这个规范的限值远远低于钢规。对于轻型钢结构来说很难满足。


========




问题的解决:




首先,按照审图的要求,全部按钢规来验算,因此需要修改梁的截面。


其次,要不要将结构类型“门式刚架轻型房屋钢结构”改为“单层钢结构厂房”?如果修改,将大大增加柱的板厚。如果不改,是否合理?


为此我查了抗震规范,其中第9.2.14条规定如下:






QQ截图20151021151425.jpg












基于此条规范,我决定选择“门式刚架轻型房屋钢结构”,不按抗规控制板件宽厚比,并在意见反馈表中作了详细说明。














免费打赏
wang233018
2016年02月18日 14:27:06
3楼
18年设计经验:左边一跨设置有32/5t的桥式吊车(中级工作制)的钢架柱应按《钢构规范》重点控制;或应根据在应力大的地方重点加强一下(如设加劲肋);
回复
zzuhanruifang
2016年03月29日 16:25:07
4楼
学习了,谢谢楼主分享
回复
fengkuang2055
2016年04月07日 22:21:32
5楼
好资料,有细心的认证采用升华的提高!!!感谢楼主!!!
回复
林东
2016年04月08日 10:53:55
6楼
我们还需要学习,看着有点乱啊
回复
yyscl
2016年04月10日 15:08:43
7楼
建议楼主以后选择结构类型为门式钢架,设计规范为钢结构,单独的梁改为按门刚规范,估计就不会被提了
回复
温故而知新
2016年04月13日 17:10:05
8楼
{:2_78:} {:2_78:}
回复
ldk9988
2023年11月19日 16:19:59
9楼

通过设置加劲肋,可满足要求