电动机采用微机保护时的电流速断保护可采用图片中的计算公式(该图片来自配电手册)进行计算吗?提前谢谢您的回复。
电动机采用微机保护时的电流速断保护可采用图片中的计算公式(该图片来自配电手册)进行计算吗?提前谢谢您的回复。
12楼
smartspring 发表于 2015-10-21 14:06 我看了您提到的GB50062的9.0.2条,我理解其2MW以下应采用电流速断保护。当大于2M采用纵联差动保护。但在 …没找到没关系.因为那两条内容基本相同.
回复
13楼
苯笨 发表于 2015-10-21 14:09 没找到没关系.因为那两条内容基本相同. 惭愧。在下还是不太明白,我做这个题在下面的图片中。我现在没有明白的问题是 为什么电动机的电流速断保护的动作电流计算不可以采用配电手册差动速断动作电流下面的3-8倍额定电流计算? 变压器和电动机的差动保护是否可采用继电保护的整定计算公式进行整定? 再次谢谢您的回复。
回复
14楼
smartspring 发表于 2015-10-21 14:20 惭愧。在下还是不太明白,我做这个题在下面的图片中。我现在没有明白的问题是 为什么电动机的电流速 …差动保护是一种依据被保护电气设备进出线两端电流差值的变化构成的对电气设备的保护装置,一般分为纵联差动保护和横联差动保护。变压器的差动保护属纵联差动保护,横联差动保护则常用于变电所母线等设备的保护。纵联差动保护采用差动继电器作保护的测量元件,用来比较被保护元件各端电流的大小和相位之差,从而判断保护区内是否发生短路。 纵联差动保护只在保护区内短路时才动作,不存在与系统中相邻元件保护的选择性配合问题,因而可以快速切除整个保护区内任何一点的短路。为了构成纵联差动保护装置,必须在被保护元件两端装设电流互感器,并将它们的二次线圈用辅助导线连接起来,接差动继电器。由于受辅助导线条件的限制,纵向连接的差动保护仅限于用在短线路上,对于发电机、变压器及母线等,则可广泛采用纵联差动保护实现主保护。
回复
15楼
苯笨 发表于 2015-10-21 14:27 差动保护是一种依据被保护电气设备进出线两端电流差值的变化构成的对电气设备的保护装置,一般分为纵联差 … 真心感谢您的多次回复。在下底子薄。理解起来有点吃力。我这样理解您所说的是否正确,即差动速断保护和电流速断保护是不同的保护?普通的继电保护整定计算可用于微机保护? 再次谢谢您的回复。
回复
16楼
本帖最后由 苯笨 于 2015-10-21 15:17 编辑 smartspring 发表于 2015-10-21 14:40 真心感谢您的多次回复。在下底子薄。理解起来有点吃力。我这样理解您所说的是否正确,即差动速断保护和 …是,说白一点,差动就是(起点一个互感器,终点一个互感器)电流差动作.微机保护比常规的灵敏.取的系数不一样.
回复
17楼
苯笨 发表于 2015-10-21 15:14 是,说白一点,差动就是(起点一个互感器,终点一个互感器)电流差动作.微机保护比常规的灵敏.取的系数不一样 … 真心谢谢您的多次回复。在下提出这个问题之前已经看过GB50062,但没有像您那样将配电手册和GB50062联系起来。同时在下概念也不清晰,向您学习。再次谢谢您的帮助
回复
18楼
路过,学习一下
回复