请教电动机的保护问题
smartspring
smartspring Lv.14
2015年10月21日 12:47:40
只看楼主

电动机采用微机保护时的电流速断保护可采用图片中的计算公式(该图片来自配电手册)进行计算吗?提前谢谢您的回复。

电动机采用微机保护时的电流速断保护可采用图片中的计算公式(该图片来自配电手册)进行计算吗?提前谢谢您的回复。
免费打赏
smartspring
2015年10月21日 12:51:03
2楼
是否可采用下面图片中用红色标注部分的内容计算电动速断保护的电流?再次谢谢您的回复。
回复
lingxuct
2015年10月21日 13:20:53
3楼
图中是配电设计手册中高压电机的过流(故障)保护,是针对电缆末端和绕组始端的短路故障。
回复
苯笨
2015年10月21日 13:26:27
4楼
smartspring 发表于 2015-10-21 12:51 是否可采用下面图片中用红色标注部分的内容计算电动速断保护的电流?再次谢谢您的回复。当然,但您可能还没看到第336页.新规范DL/T 5506-2015我还没看过校审本,不知道改没.
回复
smartspring
2015年10月21日 13:30:15
5楼
苯笨 发表于 2015-10-21 13:26 当然,但您可能还没看到第336页.新规范DL/T 5506-2015我还没看过校审本,不知道改没. 谢谢您的回复。您的意思是我可以在电动机采用微机保护的电流速断保护时使用上面的公式进行计算?那是否可采用下面图片中的公式进行计算呢?再次谢谢您的回复。
回复
smartspring
2015年10月21日 13:30:53
6楼
是否可采用图片中标注红色的部分进行计算。
回复
苯笨
2015年10月21日 13:34:31
7楼
smartspring 发表于 2015-10-21 13:30 是否可采用图片中标注红色的部分进行计算。不能,这是大于2000kW电动机的差动保护计算.和速断二回事.
回复
smartspring
2015年10月21日 13:42:21
8楼
苯笨 发表于 2015-10-21 13:34 不能,这是大于2000kW电动机的差动保护计算.和速断二回事. 谢谢您的再次回复。没有理解,差动速断动作电流我理解是用于差动速断保护的动作电流,而且在本页中我也没有发现2000KW电动机的限制。不知道我哪里理解错了。再次谢谢您的回复。
回复
smartspring
2015年10月21日 13:44:55
9楼
莫非是差动速断和电流速断是不同的概念?是否变压器和电动机的继电保护整定计算都可用于对应的微机保护整定计算中?再次谢谢您的回复。
回复
苯笨
2015年10月21日 13:54:05
10楼
本帖最后由 苯笨 于 2015-10-21 13:57 编辑 smartspring 发表于 2015-10-21 13:42 谢谢您的再次回复。没有理解,差动速断动作电流我理解是用于差动速断保护的动作电流,而且在本页中我也 …GB/T14285-2006继电保护和安全自动装置技术规程 第4.13.2GB/T50062-2008电力装置的继电保护和自动装置设计规范 第9.0.2可以,微机的保护还要多些,见“工业与民配 第三版”第337页.
回复
smartspring
2015年10月21日 14:06:06
11楼
苯笨 发表于 2015-10-21 13:54 GB/T14285-2006继电保护和安全自动装置技术规程 第4.13.2GB/T50062-2008电力装置的继电保护和自动装置设 … 我看了您提到的GB50062的9.0.2条,我理解其2MW以下应采用电流速断保护。当大于2M采用纵联差动保护。但在下没有找到您说的GB14285的4.13.2条。再次谢谢您的回复。
回复