我是按 变压器负载有功损耗=变压器空载有功损耗+短路损耗 但从参考答案可看出其直接认为变压器负载有功损耗=短路损耗。 那到底变压器的短路损耗在本题中应为什么? 提前谢谢您的回复。
我是按
变压器负载有功损耗=变压器空载有功损耗+短路损耗
但从参考答案可看出其直接认为变压器负载有功损耗=短路损耗。
那到底变压器的短路损耗在本题中应为什么? 提前谢谢您的回复。
2楼
变压器做短路试验的接线是:把二次三相短路(连接线尽量粗,可不计连接线的阻抗),在一次加电压,到电流达到额定值的数据,为变压器短路试验数据。
这时的有功损耗是一、二次电流通过绕组时,在绕组(铜线)上的损耗,故也叫“铜损”。
朋友计算中“变压器负载有功损耗=变压器空载有功损耗+短路损耗”多了一项空载损耗,在短路试验中忽略了(不用计入);因为在变压器短路试验中,所加电压一般不超过额定电压的5%,空载中的铁损是100%的额定电压,差的很远,所以忽略掉了。
回复
3楼
ccc___ 发表于 2015-10-20 11:28 变压器做短路试验的接线是:把二次三相短路(连接线尽量粗,可不计连接线的阻抗),在一次加电压,到电流达 … 谢谢您的回复,你从我贴的图片中的6.2.3.1中可看到变压器的功率损失计算公式,即式6-14(此公式来自钢铁手册)我的理解是变压器的负载损耗=空载损耗+短路损耗。我哪里理解错了?谢谢您的回复。
回复
4楼
smartspring 发表于 2015-10-20 11:55 谢谢您的回复,你从我贴的图片中的6.2.3.1中可看到变压器的功率损失计算公式,即式6-14(此公式来自钢铁 …没错,这样的计算中,在符合你的公式中,短路损耗包括空载损耗了(测量到的短路损耗,包括了一次的铁损),这样,变压器负载损耗=短路损耗
回复
6楼
ccc___ 发表于 2015-10-20 13:11 没错,这样的计算中,在符合你的公式中,短路损耗包括空载损耗了(测量到的短路损耗,包括了一次的铁损) … 惭愧,在下底子薄,没有理解。如短路损耗中包含了空载损耗,在公式6-14中再加上空载损耗不就重复了?再次谢谢您的回复。
回复
7楼
tq02vf4 发表于 2015-10-20 13:19 与材料有关,如富士电机用到超导材料电阻为零,讲的好的是美国电机学5/6版 谢谢您的回复。
回复
8楼
smartspring 发表于 2015-10-20 13:51 惭愧,在下底子薄,没有理解。如短路损耗中包含了空载损耗,在公式6-14中再加上空载损耗不就重复了?再 …不是在求:变压器负载有功损耗=变压器空载有功损耗+短路损耗答案且是:变压器负载有功损耗=短路损耗 吗?等号右边你的多了一项”变压器空载有功损耗“ 吗?短路损耗 中 包括 变压器空载有功损耗 不就相等了?
回复
9楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-10-20 15:27 编辑 smartspring 发表于 2015-10-20 13:51 惭愧,在下底子薄,没有理解。如短路损耗中包含了空载损耗,在公式6-14中再加上空载损耗不就重复了?再 …不是在求:变压器负载有功损耗=变压器空载有功损耗+短路损耗答案且是:变压器负载有功损耗=短路损耗 吗?等号右边你的多了一项”变压器空载有功损耗“ 吗?短路损耗 中 包括 变压器空载有功损耗 不就相等了?是你写的重复了?!!!
回复
10楼
ccc___ 发表于 2015-10-20 15:25 不是在求:变压器负载有功损耗=变压器空载有功损耗+短路损耗答案且是:变压器负载有功损耗=短路损耗 … 谢谢您的回复。我理解式6-14等号的左边为变压器的负载损耗,其由空载损耗和短路损耗两部分组成,也即变压器的负载损耗并不等于短路损耗。也不知道我哪里理解错了,再次谢谢您的回复。
回复
12楼
tq02vf4 发表于 2015-11-8 00:39 理论上空载损耗还与f的平方、硅钢片的厚度——涡流、变压器的油的质量有关、风量有关,这与变压的制造加工有 … 谢谢您的回复。 我理解式6-14等号的左边为变压器的负载损耗,其由空载损耗和短路损耗两部分组成,也即变压器的负载损耗并不等于短路损耗。也不知道我哪里理解错了,再次谢谢您的回复。
回复
14楼
tq02vf4 发表于 2015-11-9 12:33 变压器的绝缘与冷却分为SF6,矿物质油、棕榄油与防雷过电压水平、有毒物质的泄露等诸方面有关,实际的你参考 … 谢谢您的回复。我没有明白下面的问题 我理解式6-14等号的左边为变压器的负载损耗,其由空载损耗和短路损耗两部分组成,也即变压器的负载损耗并不等于短路损耗。也不知道我哪里理解错了,再次谢谢您的回复。
回复