配电系统中短路电流计算中怎么考虑变压器短路损耗
slyrabbit
slyrabbit Lv.5
2005年05月19日 09:08:52
来自于变压器
只看楼主

配电系统中短路校验中怎么考虑变压器短路损耗?

配电系统中短路校验中怎么考虑变压器短路损耗?
免费打赏
slyrabbit
2005年05月18日 14:18:27
2楼
短路损耗是负载损耗吗?
短路损耗、空载损耗、负载损耗有什么关系?
回复
whhlm
2005年05月18日 17:29:37
3楼
短路校验与变压器短路损耗之间没有什么联系。
空载损耗、负载损耗为变压器空载时或额定负载时所产生的功率损耗。
回复
slyrabbit
2005年05月19日 09:02:49
4楼
是我问的不对,我的意思是短路电流计算中,变压器的短路损耗扮演什么角色?
回复
slyrabbit
2005年05月20日 13:33:02
5楼
谢谢,变压器的短路损耗怎么计算啊!铭牌上只有空载损耗和负载损耗啊?
回复
songtl
2006年01月01日 11:00:21
6楼
短路损耗、空载损耗、负载损耗之间的,怎样相互换算啊!
回复
liu80906
2006年01月01日 15:27:55
7楼
1.短路损耗就是负载损耗;
2.通过变压器名牌上的短路损耗Pk(kW)可算出变压器绕组电阻(r),
r=Pk*U*U/S*S*1000(欧)
式中:U--变压器额定电压(kV);S--变压器额定容量(kVA)
3.高压网电抗》电阻,短路电流计算中是不考虑电阻的。因配网电抗与电阻相当,在短路电流计算中要计及电阻影响,所以需用铭牌上的短路损耗Pk算出变压器绕组电阻。
回复
zjf0744
2007年07月04日 17:43:15
8楼
又学知识了