请问容量不同,短路电压不同,若两台变压器并联运行损耗如何计算。 例1,#1变压器Se=16000kVA,Ud%=7.8%,n=110kV士5%/10kV, #2变压器Se=31500kVA,Ud%=7.3%,n=110kV士5%/10kV; 例2,#1变压器Se=10000kVA,Ud%=6.8%,n=110kV士5%/10kV, #2变压器Se=31500kVA,Ud%=7.3%,n=110kV士5%/10kV。


请问容量不同,短路电压不同,若两台变压器并联运行损耗如何计算。
例1,#1变压器Se=16000kVA,Ud%=7.8%,n=110kV士5%/10kV,
#2变压器Se=31500kVA,Ud%=7.3%,n=110kV士5%/10kV;


例2,#1变压器Se=10000kVA,Ud%=6.8%,n=110kV士5%/10kV,
#2变压器Se=31500kVA,Ud%=7.3%,n=110kV士5%/10kV。
免费打赏
nlb
2005年04月19日 21:01:53
2楼
计算变压器运行损耗需要它的空载和短路损耗。
回复
超龄不惑驹
2005年04月19日 21:24:43
3楼
两台变压器并列运行,如果Ud%不等,则各变压器所带负荷不能按变压器的容量成比例的分配,Ud%小的变压器带的负荷大。
注意,计算两台变压器并联运行损耗,是与变压器所带负荷有关的。
回复
xuyanbin
2005年05月20日 19:45:27
4楼
容量不同的变压器不是不可以并联运行吗?
回复
xuyanbin
2005年05月20日 19:46:26
5楼
都不能并联的变压器运算这个也不能实用
回复
大鼻山
2005年05月22日 14:46:14
6楼

实际上,变压器容量不是限制因素。只要容量相差3倍以下(其他条件仍满足时),照样可并列。此处的其他条件指:变比、阻抗电压及接线组别应分别相同(或基本相同)。
回复
gznwdz
2007年05月22日 11:51:12
7楼
请问变压器短路容量的计算公式是怎样的?