电梯门洞问题,请大家指教,谢谢!
zhuicome
zhuicome Lv.3
2015年10月19日 23:00:34
来自于建筑施工
只看楼主

电梯门洞高度2200,层高2900,电梯门洞上方梁尺寸200x400,能将这条梁一次性浇筑成700的高度吗?

电梯.png电梯门洞高度2200,层高2900,电梯门洞上方梁尺寸200x400,能将这条梁一次性浇筑成700的高度吗?

电梯.png

无间道
2015年10月20日 08:21:35
3楼
为什么不可以呢?
回复
甲方施工员
2015年10月20日 08:27:14
4楼
这个需要考虑电梯门头机的安装 考虑地坎高度 等等 然后选取一个最合适的L高度
回复
dengken205
2015年10月20日 09:08:37
5楼
可以,没问题,留出安装空间就行
回复
kongtao19851129
2015年10月20日 09:12:08
6楼
只要能保证门洞的高度,其他的无所谓。
回复
haobetterman
2015年10月20日 09:55:18
7楼
注意地坪标高会吃掉一部分高度
回复
wangjiyiok
2015年10月20日 10:43:48
8楼
浇筑成700就没有地面做法了,加入地面做法11cm,那门洞就成2090了。

你应该按照1m线上1200留洞考虑。 最终各建筑做法还是以1m线为准,所以不要按结构推导。
回复
海角雨花石
2015年10月20日 11:42:09
9楼
征求设计把结构梁加大,梁底一次做到洞口需要标高,避免二次砌筑或浇筑过梁。
回复
欲霸不能
2015年10月20日 12:07:35
10楼
如果没征得设计同意,不能随便把结构梁截面加大的,因为会影响最小配筋率的
建议还是按常规做法:过梁上面砌斜砖
回复
tiantangyouzui
2015年10月20日 16:09:32
11楼
可以加大,找甲方要个电梯图就好啦
回复
鋼筋混凝土
2015年10月21日 09:15:22
12楼
施工的角度 一次浇筑700 下面不用作过梁砌筑洞口了 结论: 方便施工
结构的角度 剪力墙结构体系 连梁的耗能构件 抗震时形成塑性铰 保证墙片为受弯构件 连梁的刚度不能过大 结论:不能修改700
程序的角度 请原设计单位出具意见 欧拉!
回复

相关推荐

APP内打开