已建建筑,原地下室水池改成成品,现需在原挡水墙处开设门洞(1800x2200)。洞口两侧采用角钢加固。洞顶因距顶板不多,计算后按增大截面法植筋加固。 因基础为梁板式筏基,开设门洞后原内墙深梁有1800悬空,导致底板板面支座钢筋变大。求教各位同行,考虑洞底梁式加固(原墙下有暗梁,但配筋不足),墙体两侧钢板设置后如何锚固?
