《交流电气装置的接地设计规范》GB50065‐2011:对于具有多电源的 TN 系统(图 7.1.1‐8)应符合下列要求: 1)不应在变压器的中性点或发电机的星形点直接对地连接; 2)变压器的中性点或发电机的星形点之间相互连接的导体应绝缘,且不得将其与用电设备连接; 3)电源中性点间相互连接的导体与 PE 之间,应只一点连接,并应设置在总配电屏内; 4)对装置的 PE 可另外增设接地;
《交流电气装置的接地设计规范》GB50065‐2011:
对于具有多电源的 TN 系统(图 7.1.1‐8)应符合下列要求:
对于具有多电源的 TN 系统(图 7.1.1‐8)应符合下列要求:
1)不应在变压器的中性点或发电机的星形点直接对地连接;
2)变压器的中性点或发电机的星形点之间相互连接的导体应绝缘,且不得将其与用电设备连接;
3)电源中性点间相互连接的导体与 PE 之间,应只一点连接,并应设置在总配电屏内;
4)对装置的 PE 可另外增设接地;
图 7.1.1‐8 对用电设备采用单独的 PE 和 N 的多电源 TN‐C‐S 系统。
变电所低压只能引出TN‐S 系统
《建筑物电气装置500问》:
1)不应在变压器室或发电机室内将中性点就地接地;
2)自变压器(发电机)中性点引出的PEN线必须绝缘,并只能在低压配电盘内一点与接地的PE母排连接而实现系统接地,在这点以为不得在有其他处接地;
3)变电所低压可同时引出TN‐S 、TN‐C‐S 、TN‐C、TT供电线路。
