目前我在跟进一个五星级酒店项目,看到设计说明中生活给水水箱很小。这个项目的 最大日用水量为1064立方,但是水箱只有一个210立方和一个168立方。如果市政停水,水箱的这点水永不了几个小时。是否水箱设计太小,请各位专家帮忙分析一下。
目前我在跟进一个五星级酒店项目,看到设计说明中生活给水水箱很小。这个项目的 最大日用水量为1064立方,但是水箱只有一个210立方和一个168立方。如果市政停水,水箱的这点水永不了几个小时。是否水箱设计太小,请各位专家帮忙分析一下。
2楼
这要看床位多少,一般客房入住率按60-70%计算
回复
3楼
hbchenliyi 发表于 2015-10-18 08:53 这要看床位多少,一般客房入住率按60-70%计算说的不错,计算保证日常用水量即可
回复
4楼
但是有些国际酒店管理公司会要求储备不少于48小时的用水量。如果这样的话,这个容积应该是不够的?
回复
5楼
有补水装置,太大没有意义
回复
6楼
hjs000 发表于 2015-10-19 16:29 有补水装置,太大没有意义如果市政停水呢?没有水源怎么补水?很多五星级酒店要求水箱够大,就是这个原因。考虑到很多地方市政供水可能不稳定。
回复
8楼
:handshake
回复