甲方说,地下室一级防水只用一道卷材
todaynet
todaynet Lv.2
2015年10月15日 16:24:26
来自于建筑施工
只看楼主

近日接触一个项目,图纸设计是一级防水如下图对应的图集为:现在甲方说用一道4mm厚SBS就满足了。。。。我不知道甲方是不懂还是欺负我不懂?

近日接触一个项目,图纸设计是一级防水如下图
360截图20151015162358921.jpg

对应的图集为:
360截图20151015162436984.jpg
360截图20151015162453671.jpg
现在甲方说用一道4mm厚SBS就满足了。。。。我不知道甲方是不懂还是欺负我不懂?

360截图20151015162358921.jpg


360截图20151015162436984.jpg


360截图20151015162453671.jpg

taiyan2996
2015年10月17日 10:38:45
16楼
先不说图集老旧,你没理解这个道数什么意思
筏板是抗渗混凝土是一道 卷材一道 保护层一道
回复
smallheader
2015年10月17日 12:01:02
17楼
本帖最后由 smallheader 于 2015-10-17 12:09 编辑

LZ,你发的图集上很明确,a+b两道防水卷材。而且图标图集10J301《地下建筑防水构造》,一级防水也是两道。
回复
wangjianxiong123
2015年10月18日 09:38:42
18楼
谢谢楼主分享
回复
无间道
2015年10月18日 11:06:08
19楼
甲方不是专业人员。
回复
co1444622274441
2015年10月18日 15:47:14
20楼
todaynet 发表于 2015-10-16 15:12 新出的图集,一级防水,也不会使用一道防水卷材吧?一级:三道及三道以上二级:二道三级-四级:一道
回复
yygzxth2006
2015年10月18日 17:05:50
21楼
一级防水一般是两道设防啊
回复
啥名好
2015年10月19日 12:04:52
22楼
一级至少2道
回复
海角雨花石
2015年10月20日 11:58:54
23楼
呵呵,无良开发商
回复
todaynet
2015年10月22日 14:07:23
24楼
taiyan2996 发表于 2015-10-17 10:38 先不说图集老旧,你没理解这个道数什么意思筏板是抗渗混凝土是一道 卷材一道 保护层一道你理解的这个防水道数,,,,,确实奇葩!结构自防水一道,就是你说的筏板抗渗混凝土卷材一道,正确。保护层一道?—-这个我做了5、6年还真没听说过。。。。。。
回复
todaynet
2015年10月22日 14:08:02
25楼
smallheader 发表于 2015-10-17 12:01 LZ,你发的图集上很明确,a+b两道防水卷材。而且图标图集10J301《地下建筑防水构造》,一级防水也是两道。a b只能选一种。。。你没看明白。。。
回复

相关推荐

APP内打开