近日接触一个项目,图纸设计是一级防水如下图对应的图集为:现在甲方说用一道4mm厚SBS就满足了。。。。我不知道甲方是不懂还是欺负我不懂?
近日接触一个项目,图纸设计是一级防水如下图
对应的图集为:
现在甲方说用一道4mm厚SBS就满足了。。。。我不知道甲方是不懂还是欺负我不懂?
2楼
补充一点的是,这是老图纸,应用的老图集。现在这图集已经废止。
回复
3楼
然后呢
-------------
你准备怎么办
回复
4楼
叫甲方看下10j301 图集,我记得一级防水一道卷材是不行的,看你用什么卷材
回复
5楼
让设计院出正式变更,让甲方出确认函
回复
10楼
防水等级 一级 一道防水 这和设计规范冲突吧
图纸上是怎么说的
拿着规范和图集去找监理 甲方 还是坚持一道防水的话 让他们签字确认
回复
11楼
地下室防水等级这么高 按理说 要想尽一切办法保证不渗漏
回复
12楼
丶工程者 发表于 2015-10-15 17:12 然后呢————-你准备怎么办拿出图集来,指着这一条给他看。。。。。。
回复
13楼
dengken205 发表于 2015-10-15 18:06 让设计院出正式变更,让甲方出确认函设计院不会,也不敢出这样的变更。。。。。除非前提改为二级防水。
回复
14楼
扯淡的 发表于 2015-10-16 10:54 新出的图集。。。。。。。。新出的图集,一级防水,也不会使用一道防水卷材吧?
回复
15楼
甲方施工员 发表于 2015-10-16 14:17 防水等级 一级 一道防水 这和设计规范冲突吧 图纸上是怎么说的现在是拿着图纸和图集说,“我理解的是一道4mm厚即可”
回复