新风机房要几个防火阀?
mage780705
mage780705 Lv.12
2015年10月15日 13:35:43
来自于中央空调
只看楼主

请教各位,新风机房到底要几个防火阀,我在风机房出口设了一个,审图的提在机房入口处还要加一个。

请教各位,新风机房到底要几个防火阀,我在风机房出口设了一个,审图的提在机房入口处还要加一个。
angei83
2015年10月15日 16:30:17
2楼
2个,墙内外都要设置
回复
cd游客
2015年10月15日 19:45:33
3楼
搴旇鏄袱涓
回复
小李子920108
2015年10月15日 22:39:30
4楼

好好好好好好好好好好好好好好好好好好。
回复
mage780705
2015年10月19日 11:57:19
5楼
我看空调机房设计与安装图集中是一个防火阀。
回复
zhanghaijun760209
2015年10月20日 11:05:26
6楼
如果是新风共用风井,则新风井旁边还要设置防火阀
回复
mage780705
2015年10月26日 10:59:45
7楼
不是共用竖井,直接从室外引入新风。
回复
lxwklj
2015年10月26日 15:36:32
8楼
新风竖井接水平风管处。如果室外取风,北方地区需加装密闭电动阀防止新风停止时倒灌。
出机房处。
回复
gaozijiancn
2015年10月26日 16:21:33
9楼
一般设计二个,风机前后各一个。
回复
mage780705
2015年10月26日 17:36:31
10楼
哦,谢谢各位的回复。
回复
lambert_w
2015年10月29日 09:50:57
11楼
如果是室外直接取新风,一般不加防火阀。
回复

相关推荐