本帖最后由 wxs801020 于 2015-10-15 08:56 编辑 如图,是个柴油发电机进线柜,一般的进线柜要么是一路电源进线一个框架断路器,要么两路进线双电源,这个图纸有点奇怪,画法好像是一个进线一个出线,第一此遇到这样的,这台是什么原理,请高手指教!柜子是1000*800*2200,框架断路器是4P的,这个柜子铜排需要多少米?
本帖最后由 wxs801020 于 2015-10-15 08:56 编辑
如图,是个柴油发电机进线柜,一般的进线柜要么是一路电源进线一个框架断路器,要么两路进线双电源,这个图纸有点奇怪,画法好像是一个进线一个出线,第一此遇到这样的,这台是什么原理,请高手指教!柜子是1000*800*2200,框架断路器是4P的,这个柜子铜排需要多少米?
2楼
中间这台。。。。。。。。。。。。。。。
回复
3楼
这2个开关这么搞不好装吧??
回复
4楼
这个该怎么切换啊?
回复
5楼
jinpcissy 发表于 2015-10-15 09:20 这个该怎么切换啊?不是两路进线,是出线
回复
6楼
两边还有柜子吧
回复
7楼
这个是柴发带两边母线啊
回复
8楼
心电天下 发表于 2015-10-16 10:18 这个是柴发带两边母线啊框架断路器是进线还是出线?
回复
9楼
你这图有问题,主进没有断路器保护,你说的你图上的框架断路器看起来像是出线
回复
10楼
这是个发电机主柜,里面有两个框架断路器,发电机两路出线给两个框架断路器,平时市电供电带动所有负荷,,当市电停电以后发电机工作,发电机带动应急负荷,发电机主柜里的两个断路器与市电进线柜的断路器做电气联锁,一般发电机柜里用一个断路器就行了,这个图上用两个断路器可能是由于发电机房离配电室距离远的原因。望高手分析
回复
11楼
市政电源停电时,发电机启动。下面的断路器合闸,就只为左边的负荷供电;上面的断路器合闸,就只为右边的负荷供电。个人感觉是发电机功率较小,不能100%备用。
回复