关于柴油发电机进线柜问题!
wxs801020
wxs801020 Lv.7
2015年10月15日 08:44:52
只看楼主

本帖最后由 wxs801020 于 2015-10-15 08:56 编辑 如图,是个柴油发电机进线柜,一般的进线柜要么是一路电源进线一个框架断路器,要么两路进线双电源,这个图纸有点奇怪,画法好像是一个进线一个出线,第一此遇到这样的,这台是什么原理,请高手指教!柜子是1000*800*2200,框架断路器是4P的,这个柜子铜排需要多少米?

本帖最后由 wxs801020 于 2015-10-15 08:56 编辑

如图,是个柴油发电机进线柜,一般的进线柜要么是一路电源进线一个框架断路器,要么两路进线双电源,这个图纸有点奇怪,画法好像是一个进线一个出线,第一此遇到这样的,这台是什么原理,请高手指教!柜子是1000*800*2200,框架断路器是4P的,这个柜子铜排需要多少米?

QQ截图20151014102613.png

免费打赏
wxs801020
2015年10月15日 08:57:03
2楼
中间这台。。。。。。。。。。。。。。。
回复
007_bbs
2015年10月15日 09:05:57
3楼

这2个开关这么搞不好装吧??
回复
jinpcissy
2015年10月15日 09:20:32
4楼
这个该怎么切换啊?
回复
wxs801020
2015年10月15日 16:45:14
5楼
jinpcissy 发表于 2015-10-15 09:20 这个该怎么切换啊?不是两路进线,是出线
回复
co1444906726025
2015年10月15日 19:35:27
6楼
两边还有柜子吧
回复
lyf830619
2015年10月16日 10:18:32
7楼
这个是柴发带两边母线啊
回复
wxs801020
2015年10月19日 15:33:33
8楼
心电天下 发表于 2015-10-16 10:18 这个是柴发带两边母线啊框架断路器是进线还是出线?
回复
lyf830619
2015年10月24日 17:06:07
9楼
你这图有问题,主进没有断路器保护,你说的你图上的框架断路器看起来像是出线
回复
小小小的小
2015年10月25日 10:39:09
10楼
这是个发电机主柜,里面有两个框架断路器,发电机两路出线给两个框架断路器,平时市电供电带动所有负荷,,当市电停电以后发电机工作,发电机带动应急负荷,发电机主柜里的两个断路器与市电进线柜的断路器做电气联锁,一般发电机柜里用一个断路器就行了,这个图上用两个断路器可能是由于发电机房离配电室距离远的原因。望高手分析
回复
renxiaoyao74110
2017年07月25日 15:36:05
11楼
市政电源停电时,发电机启动。下面的断路器合闸,就只为左边的负荷供电;上面的断路器合闸,就只为右边的负荷供电。个人感觉是发电机功率较小,不能100%备用。
回复

相关推荐