这个节点对吗,能施工吗
小院蔬菜一枚
2015年10月14日 15:33:00
只看楼主

求大神指点一下,我觉得抗风柱上部节点是不是要和钢梁的拼接节点错开

求大神指点一下,我觉得抗风柱上部节点是不是要和钢梁的拼接节点错开
免费打赏
小院蔬菜一枚
2015年10月14日 15:54:44
2楼
没有人 指点一下吗
回复
小院蔬菜一枚
2015年10月14日 17:09:12
3楼
有大神没有啊
回复
xiaoyixiaoyixiaoyi
2015年10月14日 18:46:16
4楼
连接板斜着的就行了 垮不了
回复
wxf20072008
2015年10月14日 21:28:14
5楼
看不到图啊,怎么说呢
回复
dengken205
2015年10月15日 07:53:22
6楼
形成铰接就行了
回复
zyhjiao
2015年10月15日 09:16:49
7楼
错开节点好处理。不错开,抗风住的节点板得焊在梁端板上,对受力不好。
回复
社稷人
2015年10月15日 09:25:39
8楼
做是能做,不过建议设计修改
回复
piaoyi78
2015年10月15日 16:25:37
9楼
最好是错开。
回复
boeboe1
2015年10月16日 08:35:53
10楼
错开节点好处理。不错开,抗风住的节点板得焊在梁端板上,对受力不好。
回复
xktp517
2015年10月17日 11:42:55
11楼
这种节点的施工质量不敢保证,建议楼主将梁梁的连接节点改掉,
回复