新建规GB50016-20148.5.3.民用建筑中下列场所或部位应设置排烟设施:3 公共建筑内建筑面积大于100m2且经常有人停留的房间8.5.4 地上建筑的无窗房间,一个房间建筑面积大于50m2,且经常有人停留时,应设排烟设施。怎么理解这两条?求高人指点。

新建规GB50016-2014
8.5.3.民用建筑中下列场所或部位应设置排烟设施:
3 公共建筑内建筑面积大于100m2且经常有人停留的房间
8.5.4 地上建筑的无窗房间,一个房间建筑面积大于50m2,且经常有人停留时,应设排烟设施。
怎么理解这两条?求高人指点。
cof1468480362357
2016年10月10日 11:51:32
12楼
yangzi201005023 发表于 2015-12-18 14:37 规范8.5.4大于50m2的地上无窗房间??怎么理解啊?大于50m2的地上无窗房间均要考虑排烟么?这一点确实有争议,消防局审图纸不同区域有不同的审法,但我觉得应该是对于50-100㎡的房间应该可以把天花不搁到顶,这样就算在走道排烟(有的消防局就是这样审的),前提是走道排烟够。对于大于100㎡的且不能开窗的房间就必须得做排烟了。
回复
tsovoo1989
2017年08月11日 15:22:30
13楼
yilongfengyue 发表于 2015-10-16 18:00 超过50平米只要有外窗即可,固定窗也算超过100平米要求可开启外窗且面积有要求好解释!收益了,谢谢
回复
cof1605691217571
2020年11月18日 17:21:43
14楼
我们一楼理发店110平方一定要安装机械排烟阀