刚才我试了这个问题?
twy21
twy21 Lv.3
2015年10月12日 10:37:29
只看楼主

刚才我试了下这几个问题,多管标注没有变标高的现象,复制用天正的复制,有这个现象,用autocad的复制,排水标高存在.我用的是autocad2006英文版的.

刚才我试了下这几个问题,多管标注没有变标高的现象,复制用天正的复制,有这个现象,用autocad的复制,排水标高存在.我用的是autocad2006英文版的.
免费打赏
曹雨田
2015年10月12日 14:16:55
2楼
我没有太懂您的意思,我不知道理解的对不对啊。
多管标注操作时是要选择管线的,复制出来的多管标注如果仍然在这几根管线上是自动读取这些管线标高并有标注的,如果复制到外边去就没有了。
如果以上没有解决您的问题,希望您能再给详细描述一下问题,最好来点图片。:handshake
回复
twy21
2015年10月12日 17:30:20
3楼
说简单点,,原来设了标高的管线,用天正的复制命令,标高变为零,用autocad的复制命令,标高仍存在.
回复
曹雨田
2015年10月13日 10:28:18
4楼
twy21 发表于 2015-10-12 17:30 说简单点,,原来设了标高的管线,用天正的复制命令,标高变为零,用autocad的复制命令,标高仍存在.是的,“自由复制”这个命令复制时会将您所选择的对象中Z轴坐标最低的设为Z轴=0,其他对象根据最低者进行调整,这是为了避免在使用cad复制命令时选择的基点间Z坐标的不同影响到复制对象的位置。管线的复制您完全没有必要使用这个功能,这个主要是消除对于复制建筑物(如墙、柱)时因选择的基点Z轴不同造成的影响,给排水绘制时以已有的建筑为复制基点,完全没有必要使用这个功能。
回复

相关推荐

APP内打开