最近有个项目用的是干式变压器,预埋件和槽钢不知道如何设计,[10槽钢是布置在变压器外壳的下面,还是在变压器导轨下面也预留250X8的钢板?
最近有个项目用的是干式变压器,预埋件和槽钢不知道如何设计,[10槽钢是布置在变压器外壳的下面,还是在变压器导轨下面也预留250X8的钢板?
2楼
干式变压器厂家做了外罩,一般安装的重心(受力部位)在中间,外罩离地约有150~200;
设计安装底座前,需要有厂家的正式资料,一般厂家应提供变压器样本或安装图,图上须有以下数据尺寸:
安装受力处变压器下(本身带在变压器上)槽钢中心距和长度,槽钢规格,外罩长宽高,进线电缆位置尺寸,出线母排位置和水平排列的尺寸(及中心高和铜排规格),变压器接地位置和螺栓规格。
出线铜排位置和规格非常要紧,它要与进线低压开关柜联接,低压柜侧面留孔与变压器外罩孔大小一样!
回复
3楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-10-11 11:22 编辑
朋友的变压器容量有多少?
安装方式是不是与成排低压开关柜靠在一起?
如是,建议:变压器在最外侧,盘(前)面对齐,柜下沟延伸到变压器下(槽钢也伸足到变压器下边),变压器下比柜子深度还大时,把变压器下沟加宽(槽钢往后移),柜后沟在变压器后宽度减小。
顺柜子排列方向的两条槽钢在变压器下铺到变压器外侧罩壳边,等变压器到货后,再测量变压器固定槽钢的中心距,在变压器槽钢下焊二条比变压器槽钢大4倍(一般用[ 20 )的槽钢(平面向上),焊在电缆沟边的两条槽钢上,上平面一样高。
回复
4楼
ccc___ 发表于 2015-10-11 11:21 朋友的变压器容量有多少?安装方式是不是与成排低压开关柜靠在一起?变压器容量500,轨距660,安装方式和成排开关柜在一起的,预埋件如何埋呢?放到变压器的四角 上,还是放到变压器槽钢下面呢?你的建议还是没怎么看懂?是在变压器下面横着还是竖着挖沟呢?
回复
5楼
fayadetudou 发表于 2015-10-11 15:26 变压器容量500,轨距660,安装方式和成排开关柜在一起的,预埋件如何埋呢?放到变压器的四角 上,还是放到 …这下轮到偶不懂了,偶按“轨距660”画个平面图给你,变压器的宽度(顺柜深方向的尺寸)是多少?有尺寸时再定吧,偶暂定变压器(外罩)1800X1200,槽钢中心距按你说的660画的:5380065
回复
6楼
学习了,,,,,,,,
回复
7楼
ccc___ 发表于 2015-10-11 19:40 这下轮到偶不懂了,偶按“轨距660”画个平面图给你,变压器的宽度(顺柜深方向的尺寸)是多少?有尺寸 …兄弟,你的想法太好了,努力学习中
回复
8楼
ccc___ 发表于 2015-10-11 19:40 这下轮到偶不懂了,偶按“轨距660”画个平面图给你,变压器的宽度(顺柜深方向的尺寸)是多少?有尺寸 …能否再问一下,开关柜后面挖电缆沟,变压器后面还挖吗,能否在给弄个示意图,谢谢了!!!
回复
9楼
学习了,,,,,,,,
回复
10楼
路过学习了!!!
回复
11楼
fayadetudou 发表于 2015-10-12 16:13 能否再问一下,开关柜后面挖电缆沟,变压器后面还挖吗,能否在给弄个示意图,谢谢了!!!电缆沟最好在变电所内环通,变压器后面更要做通。当变压器宽度大于开关柜深度时,变压器下固定槽钢可以与电缆(边上的)槽钢焊接。
回复