低压远距离供电的问题
我的个天
2015年10月10日 14:57:59
只看楼主

遇到个建筑物配电问题,想求助各位高手有个建筑需要160KW电量,附近500米处有个室外箱变可以供电,这种情况考虑到压降问题,增大电缆可行吗?如果增加,需要多大电缆,最好能给个计算方法,如果不增加 还有别的办法吗?

遇到个建筑物配电问题,想求助各位高手
有个建筑需要160KW电量,附近500米处有个室外箱变可以供电,这种情况考虑到压降问题,增大电缆可行吗?如果增加,需要多大电缆,最好能给个计算方法,如果不增加 还有别的办法吗?
免费打赏
我的个天
2015年10月10日 14:58:28
2楼
@ccc___ 召唤区管
回复
qq_1423529138570
2015年10月10日 15:12:15
3楼
肯定要算压降水平了,这个要查你使用电缆每KM的压降损失,再计算在规范压降范围内选用的电缆型号。
回复
我的个天
2015年10月10日 15:27:45
4楼
尘凡凡凡 发表于 2015-10-10 15:12 肯定要算压降水平了,这个要查你使用电缆每KM的压降损失,再计算在规范压降范围内选用的电缆型号。您好 我准备采用YJV的4+1电缆 这个如何计算
回复
lingxuct
2015年10月10日 15:29:03
5楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-10-10 15:39 编辑

1、计算负荷电流:一般按2A/KW计算,160KW就需要320A电流;
2、允许线路的压降,一般按线电压20V计算(变压器空载400V,负载端电压380V);
3、线路允许的最大阻抗(一般计算电缆的阻抗),Z=20/(1.732X320)=0.0361
4、计算线路每千米的允许阻抗:z=0.0361X0.5=0.0722
5、查配电设计手册中的电缆阻抗,查到YJV交联电缆185平方的R=0.118 X=0.078 计算得z=0.1842
还是大于0.0722X2=0.1444(考虑双拼电缆),那么查240平方的R=0.091 X=0.077 计算得z=0.1192
6、这样,就得出:需用双拼240交联电缆。
7、验算:240双拼电缆500距离的阻抗Z=0.1192/2X0.5=0.0298
320AX1.732X0.0298=16.5V 小于20V 可以用了。
回复
lingxuct
2015年10月10日 15:33:33
6楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-10-10 15:37 编辑

如果用185双拼电缆核算一下: 线路压降为320X1.732X0.1842/4=25.5V

超过了允许压降20V,不宜采用。

500米距离,双拼大电缆需要1000米,240平方交联电缆如按360元/米计算,需要36W人民币!

还没计算其他设施的安装费,故不建议远距离低压供电。
回复
xiamuzhixin
2015年10月10日 16:25:40
7楼
实在没办法的话,可以对负荷做个拆分和统计,一部分用远距离供电,例如照明之类,或者一些对电压偏差不敏感的设备(此时可以适当电缆截面选择放宽一些),一部分弄个发电机看看,例如临时开启的设备之类,或许成本能降一点。
回复
co1440387652174
2015年10月10日 16:46:45
8楼
路过。学习一下
回复
我的个天
2015年10月10日 17:50:39
9楼
ccc___ 发表于 2015-10-10 15:29 1、计算负荷电流:一般按2A/KW计算,160KW就需要320A电流;2、允许线路的压降,一般按线电压20V计算(变压 …多谢区管大大
回复
qq_1423529138570
2015年10月12日 09:34:30
10楼
其实远距离低压供电另一个问题就是,双拼电缆会带来保护灵敏度的问题,双拼后会增加环路感抗,可能造成开关的拒动。
回复

相关推荐

APP内打开