请教消防广播容量的问题
smartspring
smartspring Lv.14
2015年10月10日 13:01:00
只看楼主

图中的17题我原来的理解为应选择业务广播容量和消防广播所需容量中的较大值(因为消防应急广播我原来理解为通知N+-1层,但现在我的问题是我没有在规范中找到如火灾时应急广播应接通如N+-1层类似的条文)。但从参考答案貌似是按火灾应急广播进行处理,而且貌似同时通知所有层。不知道我哪里理解错了? 提前谢谢您的回复。

2015年10月10日 13:02:42
2楼
那个qq群是我从网上下载参考答案时就有的,如有冒犯提前表示歉意。
回复
qq_1423529138570
2015年10月10日 15:16:53
3楼
现在是整栋建筑通知
回复
smartspring
2015年10月10日 15:46:29
4楼
尘凡凡凡 发表于 2015-10-10 15:16 现在是整栋建筑通知 谢谢您的回复。从那本规范的那条可找到您说的内容?再次感谢。
回复
smartspring
2015年10月12日 09:15:26
5楼
提前谢谢您的回复。从那本规范的那条可找到火灾时消防广播是整栋楼全部同时通知的?再次感谢。

回复
qq_1423529138570
2015年10月12日 09:30:45
6楼
现在新火规里消防广播那块时就有提到了。现在要求严了很多
回复
smartspring
2015年10月12日 10:42:53
7楼
尘凡凡凡 发表于 2015-10-12 09:30 现在新火规里消防广播那块时就有提到了。现在要求严了很多 如您提到的火规中内容如指图片中用红色标注的部分(该图片来自GB50116-2013),那这个问题我就理解了。再次谢谢您的回复。
回复
qq_1423529138570
2015年10月15日 09:30:15
8楼
是的,现在这个全楼广播比文字上的还要严珂
回复
smartspring
2015年10月16日 09:16:59
9楼
尘凡凡凡 发表于 2015-10-15 09:30 是的,现在这个全楼广播比文字上的还要严珂 谢谢您的回复。明白了。
回复
tsd_ncu
2016年06月13日 17:42:49
10楼
请教下:如果是整个小区的P0是算一栋楼和整个地下室的吗?感觉算整个地下室的是不是偏大?
回复
smartspring
2016年06月14日 08:57:01
11楼
tsd_ncu 发表于 2016-6-13 17:42 请教下:如果是整个小区的P0是算一栋楼和整个地下室的吗?感觉算整个地下室的是不是偏大? 在下是新手。不好意思回复不了您的问题。期待高手解答。
回复