KL 两端都得加密吧??
co1444226268706
2015年10月07日 22:03:26
只看楼主

不管梁节点还是梁柱节点

不管梁节点还是梁柱节点
免费打赏
rgsailz
2015年10月07日 22:56:18
2楼
KL两端1/3净跨都要加密
回复
中村俊辅
2015年10月08日 09:28:09
3楼
梁柱节点要加密
回复
中村俊辅
2015年10月08日 09:28:31
4楼
梁梁节点我觉得不用加密吧
回复
vikinson
2015年10月08日 10:22:37
5楼
和墙柱相交加密,和梁相交不必加密
回复
设计小兵
2015年10月08日 13:15:07
6楼
支承于梁的那一端可以不按抗震构造,支撑于柱的那一端需按抗震构造
回复
hanyuhang2008
2015年10月08日 15:40:57
7楼
和墙柱相交加密,和梁相交不必加密
回复
co1444226268706
2015年10月09日 13:40:37
8楼
展宝宝 发表于 2015-10-7 22:56 KL两端1/3净跨都要加密请看清楚标题
回复
co1444226268706
2015年10月09日 13:41:34
9楼
中村俊辅 发表于 2015-10-8 09:28 梁柱节点要加密这个好像是看设计是否有抗震要求吧
回复
co1444226268706
2015年10月09日 13:42:46
10楼
中村俊辅 发表于 2015-10-8 09:28 梁梁节点我觉得不用加密吧好像是次梁与主梁交接节点,次梁端不用加密,主梁用不用我就没注意了
回复
co1444226268706
2015年10月09日 13:44:18
11楼
vikinson 发表于 2015-10-8 10:22 和墙柱相交加密,和梁相交不必加密然后刚好和梁交接点下面是柱子呢GJZ
回复