一台10KV高压开关柜出线柜,可以同时带2台变压器吗?有什么要求吗?
一台10KV高压开关柜出线柜,可以同时带2台变压器吗?有什么要求吗?
2楼
10kV配电线路上一条出线上有多台配变,这是很平常的。
具体要看配电系统规划。不是光看参数的。
回复
3楼
同意二楼的说法,但是主要看用户的,再就是看负载。
回复
4楼
可带多台变压器,主要看开关容量,负载不能超过开关容量,变压器变比相同,再有就是保护定值,电能测量是否符合要求,带多台需要无功功率高,势必功率因数下降,看是否需要无功补偿。
回复
5楼
负荷只要满足高压开关规的额定指要求,是可以的。
但是有一点要注意,如果两台变压器需要分开进行电能的计量,那么就要装设
电压壶感器,进行高压计量。低压计量的话,损耗太大。
回复
6楼
最好不要代当一台变压器发生故障时就满足不了N-1,再加上保护在计算时时考虑两台变压器的当一台停运时保护定值过大这样会对变压器的运行带来不利。
回复
7楼
不推荐这么使用,变压器应设单独保护,即使是用熔断器也好。两台变压器并入一台开关会导致单台变压器过负荷时得不到保护
回复
8楼
最好不要用,因为负荷开关的开断不是很大,也没办法可靠的保护变压器
回复
9楼
[引用] 2007-11-27 16:09:04.0 第7楼不推荐这么使用,变压器应设单独保护,即使是用熔断器也好。两台变压器并入一台开关会导致单台变压器过负荷时得不到保护
同意7楼的说法
回复