一台10KV高压开关柜可以带2台变压器吗?
hbsyscxiao
hbsyscxiao Lv.2
2007年10月30日 17:33:53
来自于变压器
只看楼主

一台10KV高压开关柜出线柜,可以同时带2台变压器吗?有什么要求吗?谢,一台80KVA变压器,一台200KVA变压器可以用一台开关柜,一个负荷刀闸,一套继电保护装置吗?

一台10KV高压开关柜出线柜,可以同时带2台变压器吗?有什么要求吗?谢,一台80KVA变压器,一台200KVA变压器可以用一台开关柜,一个负荷刀闸,一套继电保护装置吗?
免费打赏
lingxuct
2007年10月30日 18:09:34
2楼
一台10KV高压开关柜可以带二台变压器(而且可以带多台),开关柜的保护按线路保护设置,但各台变压器的非电量(瓦斯、温度、压力等)保护,需要按(变压器)继电保护的要求接到开关柜,各台变压器需要装各自的高压熔丝(负荷开关)。