施工现场临时用电计算求助啊
co1436059857131
2015年10月03日 10:25:35
只看楼主

新手刚接触道路与桥梁,目前项目部有个市政道路带水上桥梁的工程,本人是从事安全管理工作呢,但是要求编制临时用电专项方案,网上到是搜了一堆,计算方式也大概看了下,只是越来越觉得我这个算不下去, 如何通过计算来选择变压器、配电线路、配电箱、漏电保护器等,特在此向各位大神求助(也可以加QQ向您学习)。项目主要设备如下(施组上面来的设备数据,估计大多有问题:

新手刚接触道路与桥梁,目前项目部有个市政道路带水上桥梁的工程,本人是从事安全管理工作呢,但是要求编制临时用电专项方案,网上到是搜了一堆,计算方式也大概看了下,只是越来越觉得我这个算不下去,
如何通过计算来选择变压器、配电线路、配电箱、漏电保护器等,
特在此向各位大神求助(也可以加QQ向您学习)。项目主要设备如下(施组上面来的设备数据,估计大多有问题:


















设备分类
设备名称
型号
单机功率(KW)
数量
距离电源(M)
动力
路基区
蛙式打夯机
HW60
3
12台
1000
振动打桩机
CAT 450
200
1台
800
桥梁区
冲击钻机
32000
220
8套
240
插入式振动器
2G25
2.5
10台
200
平板式振动器
PX-12
1.1
5台
200
预应力张拉设备
10
2套
200
抽水机
QLM
2.2
25台
200
砂浆搅拌机
T02
7.5
10台
260
振动打桩机
CAT 450
200
1台
200
泥浆泵
WQ
25
8台
240
钢筋区
钢筋调直机
GT4/14
4
2台
20
钢筋弯曲机
EPP-5
7.5
6台
20
钢筋切断机
EM32
7.5
6台
20
交流电焊机
BX1
35
10台
20
照明及生活
照明及工棚
3
20
20
合计:3084.5KW

wenka1982
2017年02月11日 00:55:05
2楼
我也想知道。
回复
qq_1487230845961
2017年02月16日 16:51:20
3楼
1kva=0.8kw,一般箱变损耗是0.8,尽量做大点,可以考虑0.6,也就是3084.5/0.8/0.6=6426.04。单台变压器容量仍不宜超过800KVA;专用配变的单台容量不宜超过1250kVA。可以考虑上6台1250KVA箱变。