【原创规范解析】50064 与 620 异同点对照解析之{中性点接地方式}——作者:品菜
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2015年09月30日 16:10:07
只看楼主

1、 变压器中性点接地方式不同 50064 中 110kV 及 220kV 系统中变压器中性点取消了经低阻抗接 地方式。 所谓“低阻抗接地”,实际就是中性点经小电抗接地,主要是直接 接地系统为了抑制单相接地短路电流,在中性点加装了小电抗, 零序阻抗将增加小电抗值的 3 倍。这一点从一次手册 P142 表 4-17 和表 4-18 中可以看出,截图如下:


1、 变压器中性点接地方式不同

图片1.jpg

50064 中 110kV 及 220kV 系统中变压器中性点取消了经低阻抗接 地方式

所谓“低阻抗接地”,实际就是中性点经小电抗接地,主要是直接 接地系统为了抑制单相接地短路电流,在中性点加装了小电抗, 零序阻抗将增加小电抗值的 3 倍。这一点从一次手册 P142 表 4-17

和表 4-18 中可以看出,截图如下:
图片2.jpg

2、 增加了有效接地和非有效接地的界定



这一条的言外之意就是直接接地和低阻抗接地是有效接地。


3、 调整了中性点不接地方式允许电容电流值

图片4.jpg

中性点不接地方式允许电容电流值统一调整为 10A

4、 调整了发电机中性点电阻接地方式 (可能勘误)
图片5.jpg

图片6.jpg

这一条极有可能是勘误,新规少了一个“高”字。查阅了 GB 50660-2011

16.2.8 和 GB 50049-2011 17.2.9,均是采用高电阻接地方式。

图片7.jpg

5、 高电阻接地方式更加明确
图片8.jpg

新规这一条与 5222、5153 等规范中相关条文一致。


6、 增加中性点谐振和电阻接地联合接地方式,见 3.1.6 条文说明

图片9.jpg

QQ图片20140425172738.gif 更多来自网友:品菜的规范解析:







图片1.jpg


图片2.jpg


图片4.jpg


图片5.jpg


图片6.jpg


图片7.jpg


图片8.jpg


图片9.jpg


QQ图片20140425172738.gif

c90cb89e6b3e40daca19.zip
218 KB
立即下载
37db4c70e5c470b29476.zip
620 KB
立即下载
4b187cdf941a54bd110c.zip
810 KB
立即下载
dec3be389d70d73d52eb.zip
555 KB
立即下载
5f209a84c9acf0b8f3d0.zip
1.0 MB
立即下载
免费打赏
londy613
2015年10月07日 21:51:50
12楼
:handshake
谢谢分享,学习了
回复
jianzhudianqic
2015年10月08日 06:22:06
13楼
学习了 谢谢
回复
co1438651239503
2015年10月08日 06:32:50
14楼
学习了 谢谢
回复
tellnothing
2015年10月08日 09:59:06
15楼
新手学习中,多谢分享
回复
xjksjcsjy
2015年10月08日 10:39:03
16楼

很详细,学习了。
回复
巴亚
2015年10月09日 09:27:11
17楼
学习了,不错的知识
回复
sjg9876
2015年10月09日 09:55:51
18楼
真是及时雨,正是本人要收集的材料。{:2_78:}
回复
小白杨柳
2015年10月10日 21:33:14
19楼
什么都不说了,就是自己想要的,谢谢
回复
言寺
2015年10月11日 10:09:46
20楼
学习中……谢谢
回复
励志一生
2015年10月11日 16:43:38
21楼
瀛︿範锛岋紝锛岋紝鐗堜富杈涜嫤浜
回复

相关推荐

APP内打开