三相四线制系统,4P带漏电断路器,负载为三相电机,此时N线没有接入断路器,这种接法可以吗?这种情况下,会出现漏电误动作情况吗?
三相四线制系统,4P带漏电断路器,负载为三相电机,此时N线没有接入断路器,这种接法可以吗?这种情况下,会出现漏电误动作情况吗?
12楼
ccc___ 发表于 2015-10-1 09:17 支持8楼,塑壳4极漏电内部动作机构电源是220V的,电源侧N线必须要接上,否则,漏电保护将失灵。三相异步 …能检测到绝缘,是个比较好的方法也只能检测对地绝缘,不能检测相间绝缘。
回复
13楼
漏电保护器不是通过零序电流保护的吗?
回复
14楼
负使用时没有问题的,但是没有漏电保护了,不知道对不对
回复
15楼
宫城氏 发表于 2015-9-30 10:51 实践证明,电动机的主开关不要用带漏保的,不然有你烦的JGJ46-2005一直强调“一机一箱一闸一漏”!!!已经十多年了!!!实践证明:一直很好用!!!
回复
16楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-10-1 22:24 编辑
回复楼主的问题就可以了!!!
楼主的问题是-------三相四线制系统,4P带漏电断路器,负载为三相电机,此时N线没有接入断路器,这种接法可以吗?这种情况下,会出现漏电误动作情况吗?
所以,不要再谈论类似“3相电动机不应该采用4P带漏电断路器”的题外话!!!
没准就是类似“施工临电搅拌机三级箱内是4P带漏电断路器,搅拌机自带控制箱采用220V控制回路电压”的情况!!!
见多才能识广!!!
绝大多数情况下,4P漏保的跳闸线圈回路都是220V的,380V的我也仅仅是听说过,现实中我根本没有见过!!!
所以进线端N线不接入的话,绝大多数4P漏保断路器的漏保功能就“荡然无存”了!!!
所以,在楼主未交待4P漏保断路器跳闸回路电压的情况下,肯定要建议楼主接入电源端的N线!!!
如果没有接入电源端N线的话,大多数情况下就肯定不是“会出现漏电误动作情况”,而是“肯定无法因漏电而动作”!!!
回复
17楼
4P的漏电保护断路器内部的电子线路工作电压绝大多数都是220V的(包括脱扣线圈), 要把零(N)线接入漏电保护断路器,连接到电动机可以只从漏电保护断路器下引出三相三线到电动机。为了安全可靠,电动机的外壳仍需要做接地保护(连接PE线)。
注意:PE线不能从通过4P的漏电保护断路器下的零(N)线端子处引接出来。进了开关的零线不再是保护零线(PEN),变成了专用的工作零线(N)了。
回复
18楼
muyuyao 发表于 2015-10-1 22:15 回复楼主的问题就可以了!!!楼主的问题是——-三相四线制系统,4P带漏电断路器,负载为三相电机,此 …到目前为止,我在现实中只见到过一次某一品牌的某一型号4P漏保的漏电保护电子线路和脱扣线圈是采用380V设计的,并且是在一次将一个4P漏保当作2P漏保使用时无意发现的。开始以为该漏保是坏的,但将四根电源线都接入4P漏保就正常,通过拆解并绘出电路原理图,才知道该型号4P漏保的漏电保护电子线路和脱扣线圈是380V电压的,因此改变了我一直认为所有的4P漏保肯定都是220V的认识。通过我的这个经历,就是要告诉大家,不要绝对地认为4P漏保都是220V工作电压的,但更不能认为4P的漏保可以不接入零(N)线也能正常工作。特别是一些人不加以说明,就认为搂主的这个4P漏保可以不接入零(N)线也可以工作,因为你知道搂主的4P漏保是什么品牌和型号的吗?你又怎么知道搂主的4P漏保的工作电压就是380V的呢?因此,对于4P的漏保,在不能确定其内部电子线路和脱扣线圈工作电压到底是220V还是380V时,还是全部进线都接入为好,免得漏电保护功能失效。
回复
19楼
老灰兔子 发表于 2015-10-4 22:38 到目前为止,我在现实中只见到过一次某一品牌的某一型号4P漏保的漏电保护电子线路和脱扣线圈是采用380V设 …谢谢老前辈!!!受教了!!!学无止境!!!
回复
20楼
学习了 谢谢
回复
21楼
带漏电的,老跳闸