三相四线制系统,4P带漏电断路器,负载为三相电机,接线方式咨询??
wangyu7645
wangyu7645 Lv.6
2015年09月30日 10:11:56
只看楼主

三相四线制系统,4P带漏电断路器,负载为三相电机,此时N线没有接入断路器,这种接法可以吗?这种情况下,会出现漏电误动作情况吗?

三相四线制系统,4P带漏电断路器,负载为三相电机,此时N线没有接入断路器,这种接法可以吗?这种情况下,会出现漏电误动作情况吗?
免费打赏
weifanghlx
2015年09月30日 10:36:07
2楼
从安全的角度考虑要接上N线,但不接也不影响你使用。
回复
co1440387652174
2015年09月30日 10:51:55
3楼
实践证明,电动机的主开关不要用带漏保的,不然有你烦的
回复
co1440387652174
2015年09月30日 11:06:50
4楼
宫城氏 发表于 2015-9-30 10:51 实践证明,电动机的主开关不要用带漏保的,不然有你烦的开关上端的接N线必须接,因为开关内部的漏电保护电路用的是220V电,而开关下端的N线使用时要注意,那不是接设备外壳的,那是你如果需要用220V电源时,火线在开关下端3相任意取一相即可,而零线必须接到开关下端的N上,那样你用220V电源的时候如果发生漏电 三相四线制的开关也会跳闸保护,所以开关下端的N线是工作N线,不是保护接地,有很多电工都错误的认为那是接地,还有你电机的解法就是3个电源线接到3相线上,然后电机的外壳接个地线,并把地线接到大地上,这是三相四线漏电保护器的保准解法。

cof1519256778699

4P漏电断路器用在380V电器上,N项上端必须接,下端不用就不需要接,机壳仍然要接地线,一但漏电发生时,漏电断路器一样动作?我也是这样认为的,但没有用过,这两天正好用,请问您是否肯定没有问题

回复
dongjiange3553
2015年09月30日 12:12:58
5楼
理论没问题,实际不好用,甚至是无法用。电动机是不应使用漏电断路器的,理想的绝缘是不存在的
回复
dongjiange3553
2015年09月30日 12:13:46
6楼
电动机定子外壳接好地是安全的根本保障。
回复
beida_energy
2015年09月30日 21:20:44
7楼
三相电动机不用N导体,所以,根本就不要接N导体。也不会误动。
电动机漏电时肯定跳。
但是三相绕组故障不接地时不会动作。
回复
老灰兔子
2015年09月30日 22:35:03
8楼
本帖最后由 老灰兔子 于 2015-9-30 22:40 编辑 beida_energy 发表于 2015-9-30 21:20 三相电动机不用N导体,所以,根本就不要接N导体。也不会误动。电动机漏电时肯定跳。但是三相绕组故障不 …不敢苟同你的观点。4P的漏电保护断路器内部的电子线路工作电压绝大多数都是220V的(包括脱扣线圈),你不接入零(N)线,漏电保护电路能够作吗?发生漏电,该漏电保护断路器会脱扣吗?除非你买到的4P漏电保护断路器内部的电子线路和脱扣线圈的工作电压是380V的。搂主的问题,用了4P的漏电保护断路器,最好都把零(N)线都接入漏电保护断路器,连接到电动机可以只从漏电保护断路器下引出三相三线到电动机。为了安全可靠,电动机的外壳仍需要做接地保护(连接PE线)。注意:PE线不能从通过4P的漏电保护断路器下的零(N)线端子处引接出来。进了开关的零线不再是保护零线(PEN),变成了专用的工作零线(N)了。
回复
老灰兔子
2015年09月30日 22:46:04
9楼
本帖最后由 老灰兔子 于 2015-9-30 22:51 编辑



你这种做法,除非你能确认你的4P带漏电断路器的内部电子线路的工作电压是380V的。否则,你的带漏电断路器只能当作普通断路器使用,无法起到漏电保护作用。
回复
beida_energy
2015年10月01日 08:33:16
10楼
老灰兔子 发表于 2015-9-30 22:35 不敢苟同你的观点。4P的漏电保护断路器内部的电子线路工作电压绝大多数都是220V的(包括脱扣线圈) …就是380的!
回复
lingxuct
2015年10月01日 09:17:40
11楼
支持8楼,塑壳4极漏电内部动作机构电源是220V的,电源侧N线必须要接上,否则,漏电保护将失灵。

三相异步电动机用漏电保护,能检测到绝缘,是个比较好的方法。

cof1519256778699

4P漏电断路器用在380V电器上,N项上端必须接,下端不用就不需要接,机壳仍然要接地线,一但漏电发生时,漏电断路器一样动作?

回复