本帖最后由 劳武 于 2015-11-13 21:24 编辑 本标准适用于新建、改建、扩建的单建掘开式、坑道、地道和防空地下室等人防工程施工质量的验收和评价。但不包括防核电磁脉冲、隔震、通信、智能化等专业工程质量验收和评价。

本帖最后由 劳武 于 2015-11-13 21:24 编辑

本标准适用于新建、改建、扩建的单建掘开式、坑道、地道和 防空地下室等人防工程施工质量的验收和评价。但不包括防核电磁 脉冲、隔震、通信、智能化等专业工程质量验收和评价。


1.png

afd07b04e70750f824bd.rar
46.0 MB
立即下载
908ff7d5e03f27117e16.rar
34.5 MB
立即下载
fshnhuda
2015年11月27日 23:30:50
12楼
谢楼主分享:)
回复
co1881024
2015年12月08日 16:44:28
13楼
谢楼主分享,辛苦了。
回复
enyanghe
2016年01月11日 13:55:13
14楼
太贵了 1分或免费多好 谢谢
回复
程程1986
2016年01月15日 00:28:17
15楼
两个 文件咋一样啊?
回复
xiaojiewu8888
2016年02月06日 09:17:22
16楼
这样的好资料为什么放在施工资料栏?
回复
dgx30863
2016年02月12日 13:08:17
17楼
锚固可以简单的分成弯锚和直锚。大多情况下选择弯锚比直锚要节省钢筋吗?
答:弯锚比直锚要节省钢筋的说法值得商榷。《混凝土结构设计规范》GB50010-2002第11.6.7条是这样规定的,框架中间层的端节点处,当框架梁上部纵向钢筋用直线锚固方式锚入端节点时,其锚固长度除不应小于laE外,尚应伸过柱中心线不小于5d。当水平直线段锚固长度不足时,梁上部纵向钢筋应伸至柱外边并向下弯折。弯折前的水平投影长度不应小于0.4laE,弯折后的竖直投影长度取15d。梁下部纵向钢筋在中间层端节点中的锚固措施与梁上部纵向钢筋相同,但竖直段应向上弯入节点。框架梁下部纵向钢筋在顶层端节点中的锚固措施与中间层端节点处梁上部纵向钢筋的锚固措施相同。因此:(1)直锚由两个条件控制,①锚固长度除不应小于laE外;②应伸过柱中心线不小于5d。(2)弯锚同样是两个条件控制,①弯折前的水平投影长度不应小于0.4laE;②弯折后的竖直投影长度取15d。但弯锚有一个大前提,即“当水平直线段锚固长度不足时,梁上部纵向钢筋应伸至柱外边并向下弯折。” 0.4laE是不应小于而不是等于,15d是等于,所以弯锚时的水平投影长度“缩回”到0.4laE的位置是不符合规范的要求的。“直锚水平段长度≥0.4LaE”只是一个检验梁纵筋在端支座锚固的条件,并不是说可以取定“直锚水平段长度=0.4LaE”。当然当柱子宽度较小时,“直锚长度水平段+15d≤LaE”是可能发生的,只要满足“直锚长度水平段≥0.4LaE”,就是正常的情况
暗柱的箍筋有没有“隔一拉一”的规定?
答:暗柱设计的拉筋在竖向布置上应与箍筋间距一致,不可以隔一道箍筋拉一道;至于是否隔一道纵筋拉一道应按设计,《混凝土结构设计规范》GB50010-2002第11.7.16条明确规定,构造边缘构件拉筋的水平间距不应大于纵向钢筋间距的2倍,事实上做到隔一拉一的效果是容易的。
柱伸入承台梁或基础梁中,是否设置箍筋?此箍筋起什么作用?
答:柱纵向钢筋在基础、承台、基础梁顶面以下的部分应该设置两根根或两根以上的箍筋,其作用是保持柱纵筋在浇筑混凝土时钢筋之间的相对位置和钢筋笼的定位不受扰动。除此以外,更为重要的意义是:在基础、承台、基础梁顶面以下的部分的纵向钢筋如果不是用箍筋套在一起,柱就不是一个整体进入“基础”!而用不少于两根(间距不大于500)箍筋箍住,若干根柱纵向钢筋就形成了一个整体,若干根纵向钢筋整体的锚固力大于各单个纵向钢筋的锚固力量的算术和,这符合整体大于局部之和的自然法则。
箍筋箍起来之后,不只是单根纵向钢筋周围的混凝土对各钢筋的握裹力,还有纵向钢筋围成的核心区混凝土的摩阻力,所以抗拔锚固作用不是量的增加,而是质的升华,这比所谓的定位当然重要得多了。
暗柱的功能主要有哪些?
答:暗柱是剪力墙的一部分,暗柱不可能独立于墙肢而存在。暗柱的功能一是集中安放整片剪力墙需要的抗弯钢筋,二是构成剪力墙肢的加强边缘。
如何区别剪力墙的端柱?
答:构件代号注明为YDZ、GDZ的即为端柱。端柱截面尺寸宜与同层框架柱相同,《混凝土结构设计规范》GB50010-2002第11.7.15条规定,端柱截面边长小于墙厚2倍时,视为无端柱剪力墙
箍筋配置困难的梁、柱端部区域,是否可以做成组合箍,即先加工两个半圈箍筋,再在现场绑扎时组合成完整箍筋?
答:梁、柱节点的梁端、柱端,根据抗震构造要求应设置箍筋加密区,其配筋密集,施工困难,但无论如何,应保证箍筋的完整性而不能用两个半箍形成的组合箍来替代,原因如下:
(1)地震作用下梁端、柱端有最大的弯矩与剪力,往往钢筋屈服而形成塑性铰并导致局部区域混凝土裂缝及碎裂,如果采用半箍组合而成的组合箍,则在地震反复荷载作用下容易胀开,使其对于芯部混凝土的约束作用大大削弱,容易引起端部混凝土压溃而破坏。
(2)采用135度弯钩并有10d的余长,则箍筋围箍的约束作用得以加强,如进一步采用焊接封闭箍或连续螺旋箍,则箍筋完整性进一步提高,对芯部混凝土的围箍约束作用加强,构件的承载能力及延性将大大提高,有望在强烈地震造成构件端部混凝土破碎的情况下,依靠封闭箍筋强大的侧向围箍约束,保证构件仍具有相当的承载力而不致压溃。
(3)箍筋的形式对构件的抗力有很大的影响,这是历次地震过后震害调查证明了的事实,在唐山地震后的重建过程中因为特别重视,那段时间的施工没有因此犯难的声音,怎么过了三十年后反不好施工了呢。这个问题其实很简单,你只需要在放梁筋的同时,将柱子的箍筋套上(可以将该部位的箍筋加工成焊接封闭箍),就是先放梁底筋,再套柱子箍筋,然后放梁面筋,等梁筋扎好后,再扎柱子箍筋即可。
梁的抗扭腰筋与构造腰筋如何区分?
答:看设计的标注,凡注明N的即为抗扭腰筋,注明G的即为构造腰筋。抗扭腰筋的搭接按受拉考虑,构造筋严格讲不属于搭接,属构造交错,取150mm即可。
在框架或砌体的构造柱中,经常用12或14的光圆一级钢,如果钢筋的直径达不到施工规范的要求,差一点。但是其力学指标及其它指标满足要求。这种钢筋能用于构造柱中吗?为什么?其影响有多大?
答:直径如果达不到标准,说明生产工艺不严格,其力学指标是否达标就很难说了。不过,建工系统的验收规范并不将钢筋的外形尺寸列为检查项目,而只提出对钢筋强度和延性(伸长率、冷弯)的检验要求。只要有合格证并复验合格,就可以应用。如果某部门的人员一定要对钢筋的外形尺寸进行检查这已经是超出了《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002的管理范围,只能通过其他渠道求得合理的解决。
是否可以应用焊接封闭环式箍筋,对焊点的位置设在何处较好?
答:焊接封闭环式箍筋采用闪光对焊或搭接焊形成封闭环箍,在受力以后可以对所围的芯部混凝土造成侧向压力,形成强有力的约束,从而大大增强构件的承载能力和延性。因此焊接环式封闭箍筋可以应用,而且作为一种比较好的配箍形式应加以推广。当然最主要的保证焊接质量,其次箍筋在现场焊接时不能伤及受力主筋。箍筋中焊点的位置,宜设置在箍筋的短边上,因为该处受力相对较小,而长边往往处在构件斜裂缝或斜向应力通过的部位,受力相对较大,应避免在此处设置连接接头
为什么图集要规定端部无外伸构造中基础梁底部与顶部纵筋要连通设置,我觉得这样施工起来难度很大,有没有什么变通的方法?
答:图集这样规定了,只能照此施工。不过可以提请具体设计者对具体设计进行变更。(1)基础梁底部与顶部纵筋不一定相同,不相同时上下纵筋交错搭接或者循非接触搭接都是可行的办法。(2)基础梁顶部角筋在水平方向匚字形连通比基础梁底部与顶部纵筋连通更重要。因为将基础梁顶部角筋在水平方向匚字形连通,对柱钢筋有效锚固可能提供了更可靠的支座;竖直方向的匚字形连通,对此贡献甚微;在这里,梁因为已经到了尽端,所以不是简单的自身收头锚固,而是必须考虑柱纵向钢筋锚固在这个部位是不是安全、可靠的问题!
抗震框架柱“相邻纵向钢筋连接接头相互错开。在同一截面内钢筋接头面积百分率不应大于50%”如何理解?
答:单边考虑时,钢筋根数为偶数,50%可行(也必须交错);若为奇数,就无法做到50%。纵筋交错连接的主要目的之一,是为了在抵抗横向地震作用力时,不出现薄弱层面,所以,隔一错一的交错方式是实现整体50%交错的的优选方案。当然,具体到某一工程某一柱钢筋的连接,必须考虑均衡对称,不可简单地、机械地理解相邻纵向钢筋连接接头相互错开
剪力墙拉筋的保护层不够甚至外露怎么办?
答:混凝土保护层保护一个“面”或一条“线”,但难以做到保护每一个“点”,因此,局部剪力墙拉筋的保护层不够甚至外露“点”的现象应属正常。剪力墙的保护层主要是指水平钢筋外缘的保护层,一般设计为15~20mm,剪力墙的拉筋应该仅靠竖筋拉住水平钢筋,拉筋端面实际距剪力墙外缘应该有一定距离,施工误差造成拉筋端点靠近模板,端点外露,是可能的,说明剪力墙的水平钢筋保护层正合适,钩端该露的不露,只能说明水平钢筋保护层做大了,违规了。剪力墙拉筋端面的外露,可以通过装饰装修弥补。
钢筋保护层,主要是对钢筋纵向的保护,对钢筋端点,现行规范并无要求,我们不难看到先张法预应力多孔板的预应力钢筋端头外露,从来没有人提出责难,大家认为这是正常的可接受的事实;再有在路桥建设中,后张法锚具和钢筋束也是外露,也同样没有人责难,因为他们是端面,端面本身不需要保护,通过装饰装修予以解决即可。
节点或多个构件交汇处钢筋交错重叠,保护层厚度无法满足规范对最小厚度的要求时应该如何处理?
答:在梁柱节点或主次梁交汇处,各种构件中的钢筋交错重叠,有些钢筋的实际保护层厚度远就可能远大于规范要求的保护层最小厚度,这是允许的,因为《混凝土结构设计规范》GB 50010-2002第9.2.1条中规定的仅是保护层的最小厚度,是对最小值的限制要求,对大于此值的偏大值并未加以限制,因此,混凝土保护层厚度偏大并不是问题。
  在各种钢筋交汇处,不同钢筋之间的相互关系容易搞错。因此,设计单位应在设计文件(图纸)中应作出明确交待,如仍不清楚,施工单位应及时反映,设计人员也有责任及时给予答复。设计人员可能未对实际结构中的钢筋的相互关系及位置作认真的推敲,因此施工单位在钢筋安装前,对不清楚的问题必须得到设计方面的明确答复以后才能施工,这点非常重要。由于钢筋的相互关系及位置与结构构件的抗力及耐久性密切相关,直接影响到结构安全,故施工中发生疑惑或问题时,不能图省事而自行处理。
同直径的钢筋搭接长度和搭接区段配箍应按哪个直径计算?
答:不同直径钢筋筋搭接连接时,接头所需要传递的力取决于较小直径钢筋的承载力。因此,应按较细钢筋的直径计算搭接长度。
搭接区段箍筋制约搭接钢筋因传力而引起的分离趋势,因此按偏于安全的原则,取箍筋直径为不小于较粗直径钢筋的d/4,而箍筋间距则相反,按偏于安全的原则取较小值,按较细钢筋的直径计算配箍间距(5d或10d)。
回复
ype168
2016年03月10日 21:08:07
18楼
好资料,谢楼主分享
回复
sunny521000
2016年04月29日 12:38:45
19楼
很好,很齐全,多谢楼主,我顶我支持
回复
笨的像头猪
2016年05月19日 16:19:16
20楼
谢谢楼主分享!
回复