梁端平直段锚固长度的问题
zhuhemei2007
2015年09月29日 15:20:43
只看楼主

梁与200厚剪力墙平面外搭接时,基本上都不能满足平直段锚固长度的要求,有没有办法解决?是否可以将梁端纵筋穿过剪力墙锚入相邻板内?采用机械连接时是否也应该保证平直段0.4Lab?

梁与200厚剪力墙平面外搭接时,基本上都不能满足平直段锚固长度的要求,有没有办法解决?是否可以将梁端纵筋穿过剪力墙锚入相邻板内?采用机械连接时是否也应该保证平直段0.4Lab?
免费打赏
曾晓峰
2015年09月29日 16:50:03
12楼
zhuhemei2007 发表于 2015-9-29 16:23 梁底筋是肯定无法锚入相邻板的,如何处理呢?实际工程中,对于设置扶壁柱之类的办法一般都是不可行的,毕 …1.钢筋锚固要求是构造要求,不论是何规范构造要求都注明【必须】满足。2.铰接处理处理后梁端支座底筋锚固可视为非框架梁,应【注意】非框架梁底筋伸入支座不是要求满足水平12D,而是总的都只有12D.也就是说能水平段12D没问题,如不能满足设弯勾自然不会影响混凝土对钢筋的锚固.
回复
聪聪鼠85015
2015年09月30日 09:32:55
13楼
这个问题比较麻烦,能点铰尽量点铰,再调整钢筋直径。
回复
x1xqq
2015年09月30日 10:14:18
14楼
zhuhemei2007 发表于 2015-9-29 16:20 做墙垛建筑还不把我吃了!二选一,要么设,要么审图通不过。
回复
zhuhemei2007
2015年09月30日 10:39:14
15楼
曾晓峰 发表于 2015-9-29 16:50 1.钢筋锚固要求是构造要求,不论是何规范构造要求都注明【必须】满足。2.铰接处理处理后梁端支座底筋锚固 …谢谢曾总的回答,通过您的解释,我对这个问题已经有了相对明确的认识!
回复
曾晓峰
2015年09月30日 10:53:57
16楼
zhuhemei2007 发表于 2015-9-30 10:39 谢谢曾总的回答,通过您的解释,我对这个问题已经有了相对明确的认识!非常感谢你的参与:lol
回复
qq_1399362457736
2015年09月30日 10:54:39
17楼
还是审图过去是大事儿!
回复
强力杀虫剂
2015年09月30日 16:47:52
18楼
这个问题也困扰我好久,可以参照高规7.1.6-5做梁头吗
回复
曾晓峰
2015年10月15日 15:36:38
19楼
强力杀虫剂 发表于 2015-9-30 16:47 这个问题也困扰我好久,可以参照高规7.1.6-5做梁头吗当然可以,但须甲方和建筑同意
回复
洞房不败之玉女
2015年10月15日 17:06:06
20楼
本帖最后由 洞房不败之玉女 于 2015-10-15 17:08 编辑 zhuhemei2007 发表于 2015-9-29 15:41 那有什么好的办法么?200厚的墙只能满足12的钢筋的锚固吧!哪能啊,这是次梁,铰接的吧,上部只需要水平段0.35lab,
回复
洞房不败之玉女
2015年10月15日 17:07:04
21楼
zhuhemei2007 发表于 2015-9-29 16:23 梁底筋是肯定无法锚入相邻板的,如何处理呢?实际工程中,对于设置扶壁柱之类的办法一般都是不可行的,毕 …底筋12D 啊
回复