梁与200厚剪力墙平面外搭接时,基本上都不能满足平直段锚固长度的要求,有没有办法解决?是否可以将梁端纵筋穿过剪力墙锚入相邻板内?采用机械连接时是否也应该保证平直段0.4Lab?
梁与200厚剪力墙平面外搭接时,基本上都不能满足平直段锚固长度的要求,有没有办法解决?是否可以将梁端纵筋穿过剪力墙锚入相邻板内?采用机械连接时是否也应该保证平直段0.4Lab?
22楼
学习了学习了!!!!!!!!!!
回复
23楼
为什么不可以适当的提高混凝土等级
回复
24楼
苏妄言 发表于 2015-9-29 16:03 根据101图集钢筋端头采用机械锚固时,锚固长度可取为0.6La,那么梁端水平段长度是不是可以理解为0.4*0.6Lab …这种观点是错误的。0.6La已经是采用机械锚固时的锚固长度了(就是采用直锚时,如果加了机械锚固那就不用直锚到La这么多,取0.6即可),但是“0.4*0.6LabE”中的LabE为“基本锚固长度(不正式的名称)”,是用于弯锚的平直段的取值。规范的说法是“锚固长度可取基本锚固长度Lab的60%”而不是“使用机械锚固后的基本锚固长度可取基本锚固长度Lab的60%”。
回复
25楼
谢谢分享 学习
回复
26楼
若差一点的话,可依据《高规》7.1.6第5条采取其它可靠的锚固措施。我们的做法是在锚固平直段单面焊10d(d为主筋直径)短筋。增强锚固作用已达到稍微减小平直段长度。
回复
27楼
谢谢分享
回复