梁端平直段锚固长度的问题
zhuhemei2007
2015年09月29日 15:20:43
只看楼主

梁与200厚剪力墙平面外搭接时,基本上都不能满足平直段锚固长度的要求,有没有办法解决?是否可以将梁端纵筋穿过剪力墙锚入相邻板内?采用机械连接时是否也应该保证平直段0.4Lab?

梁与200厚剪力墙平面外搭接时,基本上都不能满足平直段锚固长度的要求,有没有办法解决?是否可以将梁端纵筋穿过剪力墙锚入相邻板内?采用机械连接时是否也应该保证平直段0.4Lab?
免费打赏
x1xqq
2015年09月29日 15:33:39
2楼
是否可以将梁端纵筋穿过剪力墙锚入相邻板内?
梁底筋无法做到
回复
zhuhemei2007
2015年09月29日 15:41:46
3楼
x1xqq 发表于 2015-9-29 15:33 是否可以将梁端纵筋穿过剪力墙锚入相邻板内?梁底筋无法做到那有什么好的办法么?200厚的墙只能满足12的钢筋的锚固吧!
回复
曾晓峰
2015年09月29日 15:49:11
4楼
1.梁【端】与200(250)厚剪力墙平面外搭接(或以200~300宽梁为【端支座】)时,基本上都不能满足平直段锚固长度的要求。:victory:
2.可以将梁端纵筋穿过剪力墙(梁)锚入相邻板内,因《砼规》顶层边框架柱筋都可以锚入板内。但在图中应注,因101—1中未提供该详图。
3.采用机械连接时《砼规》要求以弯锚是相同的,所以采用机械连接时也应保证平直段0.4Lab?。如端支座为梁还应满足平直段0.46ab.
4.当端支座另一端无板是,《高》条文说明7.1.5;7.1.6建议设为铰接。
回复
曾晓峰
2015年09月29日 15:57:10
5楼
zhuhemei2007 发表于 2015-9-29 15:41 那有什么好的办法么?200厚的墙只能满足12的钢筋的锚固吧!与墙平面外相连的梁一定很小,否则应按《抗》或《高》7.1.5;7.1.6点铰或设置端柱、扶壁柱。
回复
x1xqq
2015年09月29日 15:58:02
6楼
zhuhemei2007 发表于 2015-9-29 15:41 那有什么好的办法么?200厚的墙只能满足12的钢筋的锚固吧!只能做个墙垛
回复
苏妄言
2015年09月29日 16:03:53
7楼
根据101图集钢筋端头采用机械锚固时,锚固长度可取为0.6La,那么梁端水平段长度是不是可以理解为0.4*0.6LabE=0.24LabE呢
回复
a3829111
2015年09月29日 16:06:25
8楼
学习学习了
回复
zhuhemei2007
2015年09月29日 16:12:18
9楼
苏妄言 发表于 2015-9-29 16:03 根据101图集钢筋端头采用机械锚固时,锚固长度可取为0.6La,那么梁端水平段长度是不是可以理解为0.4*0.6Lab …如果能这么解释就好办了!
回复
zhuhemei2007
2015年09月29日 16:20:58
10楼
x1xqq 发表于 2015-9-29 15:58 只能做个墙垛做墙垛建筑还不把我吃了!
回复
zhuhemei2007
2015年09月29日 16:23:07
11楼
曾晓峰 发表于 2015-9-29 15:49 1.梁【端】与200(250)厚剪力墙平面外搭接(或以200~300宽梁为【端支座】)时,基本上都不能满足平直段锚固 …梁底筋是肯定无法锚入相邻板的,如何处理呢?实际工程中,对于设置扶壁柱之类的办法一般都是不可行的,毕竟建筑一般不会同意的。对于铰接处理方法一般平面外没有板的话一般都这么处理,但是底筋的锚固还是有问题?