维修一冷库,100平方,3米高。-17度冷藏库,R22,压机30匹开利,型号06Ed475614。水冷,配置DD-120冷风机两台,斯波兰8冷吨膨胀阀。运行一直不正常,毛病不断,降温慢,经多人维修仍没解决。现在是这样:高压12.5KG.低压1.4KG,结霜到阀头,膨胀阀45度结霜,但是运行24小时才-13度,再没能下降。如果调大膨胀阀一点,压缩机结半边霜,降温仍降温不好。 求助版主及各位朋友指教。机组配置合理吗?我是加冷剂还是调整膨胀阀?
两个8RT的膨胀阀,个人感觉有点大。
回复
3楼
本帖最后由 游荡四方 于 2015-9-29 19:05 编辑
你这是冷却水温度过低。水流量过大引起的现象,
水流量过大或出水温度过低,会引起高低压过低的现象,
而补氟过多,过冷度太大,制冷能力加大
内机换热量不变,部分液体无法蒸发,必然会引起压机结霜,制冷效果差的问题,
维修步骤:
1:放氟至回气管不结霜,
此时高低压明显下降,呈缺氟现象
2:减少水的流量或提高进水温度,使阀前液管温度不低于30度,与手温相当。
此时阀口开大,高低压明显上升,回霜减少。
3:重复上述操作步骤。
经上述操作,过冷度减少,制冷能力下降,压机结霜消失,阀口开启度处于可控状态。
回复
4楼
游荡四方 发表于 2015-9-29 18:04 你这是冷却水温度过低。水流量过大引起的现象,水流量过大或出水温度过低,会引起高低压过低的现象,根本就不懂在瞎扯!俗话说“摸到胡子就是爹”,而你不摸胡子也是爹。不任在哪里,也不任什么问题,开口就是“补氟过多”,楼主在主帖里有说补氟了吗?库温已经-13度了,还要楼主“放氟至回气管不结霜”?-13度的库温回气管不能结霜?你懂不懂哦?不懂就不要瞎误导!
回复
5楼
经多人维修仍没解决。现在是这样:高压12.5KG.低压1.4KG,结霜到阀头,膨胀阀45度结霜,
请看清楚其核心问题,
没见过气温较低,高低压过低,维修师傅补氟过多产生的现象,
就请多学多看,多多请教。
回复
6楼
游荡四方 发表于 2015-9-29 19:22 经多人维修仍没解决。现在是这样:高压12.5KG.低压1.4KG,结霜到阀头,膨胀阀45度结霜,请看清楚其核心 …不懂还强词夺理,-13度的库温结霜难道不应该到阀头?膨胀阀45度结霜不正确?高低压压力低是因为“补氟过多”?补氟过多还会高低压过低?自己不懂还瞎鼓捣!
回复
7楼
我这里的冷冻库,-20度,双联机,两套,
还没见过“压缩机结半边霜”
注意:
在气温较低时,上述双联机具有冷凝风机控制器,保持阀前液体温度不过低。
防止气温较低时高低压过低,错误的补氟,引起压机结霜。
回复
8楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-9-29 20:09 编辑 游荡四方 发表于 2015-9-29 19:55 我这里的冷冻库,-20度,双联机,两套,还没见过“压缩机结半边霜”压缩机结霜是压缩机结霜,回气管结霜是回气管结霜,两者是不同的两种概念!你在5楼说的是“结霜到阀头”,阀头是指压缩机的吸气阀。压缩机结霜是另一回事!你要说清楚,阀头就说阀头的事,压缩机就说压缩机的事。我在哪里向来都强调了“压缩机的任何部位,在任何情况下都不得有结霜现象出现!”这点不要你来提醒我。你在5楼没说是压缩机结霜,即使压缩机结了霜,也不是你那“风机控制器”就可以解决覆盖的,而是要真正解决为什么会结霜的问题。
回复
9楼
谢谢荣昌老师和各位朋友的指点,今天下午去添加了2KG的R22,高低压仍然没有变化,只是降温速度快了一点,霜结到了电机端盖一角。当时环境温度28左右。高压11.5KG,低压1.1KG。视液镜已经看不到气泡。打到-17度用了20个小时,效果太差了,各位前辈还有什么高招吗?
回复
10楼
wolove130 发表于 2015-9-30 00:41 谢谢荣昌老师和各位朋友的指点,今天下午去添加了2KG的R22,高低压仍然没有变化,只是降温速度快了一点,霜 … 下面的按程序做到,不要搞错! 1、把膨胀阀的调节杆放至(旋至或调至)中间位置上,注意:以后也不得随便调动! 2、水冷式冷凝器,冷凝温度比冷却水的出水温度高4~6度;冷却水的进出水温差应调整在2~3度左右。 3、原则是把压缩机机体上的霜(冰)必须全部彻底融化掉!并且以后要做到:压缩机的任何部位,在任何情况下都不得有结霜现象出现! 3、上面三项都做好后,如果压缩机上的霜仍不会退去,那就足以说明系统中的制冷剂加注过多!必须分多次放去,每排放一次,应运转10~15分钟观察情况的变化,以免放多了,只要压缩机上的霜融化就行。 如果此时压缩机上已经没有霜,那这条也不存在了。 4、R22制冷剂,库温-17度,此时的蒸发温度约为-22度或以下,对应R22制冷剂的压力约为0.226MPa绝压=0.126MPa表压≈1.26kg表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力应该在1kg表压左右。 你的低压压力差不多了,只是压缩机机体上可能有点霜,如果膨胀阀的调节杆已经在中间或接近中间位置上了,说明阀配大了一点,在不更换的情况下,只能适当再调小一点开启度了。 压缩机结霜,说明压缩机处湿冲程运转,此时压缩效率低下,严重时甚至没有压缩效果,制冷温度下不去;同时压缩机的油温也低,油的粘度大,流动性差,影响润滑。
回复
11楼
已经说过了,
这种现象是因为进出水温度过低,补氟过多引起的。
加氟,只能使高低压压力更低,结霜更多。
调阀,不能解决任何问题
回复