减少结构设计中的含钢量的几点方法
lysjyzhangkun
2007年10月30日 15:40:09
只看楼主

减少结构设计中的含钢量的几点方法: 荷载(恒荷和活荷)一定要算精确。 梁、板截面一定要经济,不要太大或太小,按规范构造结合个人经验取。 墙、柱截面从下到上尽量变化,尽量采用高强度混凝土来满足轴压比的限制,减小断面尺寸。 混凝土标号不要太大,局部层超限需要提高时再提高。 框架梁贯通钢筋可采用小直径架力筋与支座钢筋搭接形成贯通钢筋的做法。 柱的加密区箍筋最大间距在三、四级抗震等级时可取150mm(必须是柱在构造配筋的情况下用)。

减少结构设计中的含钢量的几点方法:
荷载(恒荷和活荷)一定要算精确。
有时间的话双向板配筋可按塑性法计算。
构件归并时采用强制性人工归并,归并系数不要太大了。
结构体系一定要用最经济合理的,能做框架结构的就做框架结构,毕竟剪力墙结构要浪费许多不必要的钢筋。
标准层尽量多做几个。
总参数变化:
(1) 考虑模拟施工。
(2) 场地土类别一定按地质报告的写。
(3) 地面粗糙度按荷载规范选对。
(4) 风压和地震烈度、抗震等级一定搞准确。
(5) 梁跨中弯距增大系数填1。
(6) 墙柱基础考虑活荷载折减。
(7) 活荷载准永久系数按荷载规范取值。
(8) 不考虑活荷载不利布置。
(9) 选用三级钢筋(钢筋价格相差小,强度却相差大)


免费打赏
junminlee
2007年10月30日 16:26:18
2楼
第(5)和第(9)同时选用,恐怕不妥。

尤其是活荷载大的多跨框架结构,比如商场,安全度有问题。
回复
cyh8110
2007年10月30日 19:20:43
3楼

这个恐怕不容易,一栋房子不太可能建完怎么样,就一直是那样了,也要适当的考虑一下以后有可能的功能变动。
回复
cyh8110
2007年10月30日 19:22:34
4楼


应该是(5)和(8),呵呵!
回复
cjh_sh
2007年10月31日 11:54:50
5楼

对于此条观点,在下不敢苟同,请楼主说出理由来证明,为什么框架结构比剪力墙结构省钢筋,根据我所做过的工程实例统计,结果与楼主的意见正好相反。希望楼主拿出工程实例对比结果证明一下您的观点,以免误导大家。
回复
junminlee
2007年11月01日 14:32:31
6楼


谢谢,确实是(5)和(8),打错了!

框架结构在地震高烈度区,绝对是费钢的,5楼的意见正确。
回复
junzilan126
2007年11月05日 09:01:27
7楼


我们这里也是说做框架的经济!
回复
nono203
2007年11月05日 09:08:35
8楼

同意这位仁兄所说,剪力墙结构确实比框架结构要省一点
回复
sunwaygogo
2007年11月05日 22:30:42
10楼
墙、柱截面从下到上尽量变化,尽量采用高强度混凝土来满足轴压比的限制,减小断面尺寸。
混凝土标号不要太大,局部层超限需要提高时再提高。

这两点也矛盾
回复
realpongo
2007年11月06日 09:09:03
11楼
框架梁贯通钢筋可采用小直径架力筋与支座钢筋搭接形成贯通钢筋的做法。
这条不妥,抗震要求必须得有一定数量的通长钢筋。不能采用搭接的办法代替。
回复
realpongo
2007年11月06日 09:24:37
12楼
5和8同时考虑是不对的
回复

相关推荐

APP内打开