关于多层公建电梯设置前室的问题
zj45903050
zj45903050 Lv.2
2015年09月27日 17:19:25
来自于建筑问答
只看楼主

公建未超过24米,贵州项目,地上2层,吊了1层,还有1层地下车库,按照坡规,在吊层的电梯必须按照消防电梯设置,那我想问一下,地上建筑还需要设置前室吗?跪求高手指教!!!

公建未超过24米,贵州项目,地上2层,吊了1层,还有1层地下车库,按照坡规,在吊层的电梯必须按照消防电梯设置,那我想问一下,地上建筑还需要设置前室吗?
跪求高手指教!!!
真仙
2015年09月28日 10:14:54
2楼
是《贵州省坡地民用建筑设计防火规范》这个规范吗?
你的是多层公建,按5.3.1是没有消防电梯的。
按5.3.4条吊层电梯防火构造上达到前室的要求,上段建筑是普通客梯。
回复
weibo_1443406548481
2015年09月28日 10:33:25
3楼
帮你顶一下
回复